我厂计量用PT一次保险经常容断,不知何故请各师付位指教,

我厂计量用PT一次保险经常容断,不知何故请各师付位指教,
免费打赏
f.l.z
2006年06月30日 22:33:09
2楼
我厂采用35KV双电源供电方式(3517,3515)3517供一段母线.一段母线上有(1号计量PT,1号保护PT1号主变压器,)3515供二段母线其上设备同工不同3517,两段母线由联络开关切3500断开或闭合,计量用PT一次保险经常容断一,二段都有这种现象半年多已断过十几次,不知何故请各师付位指教.
回复
f.l.z
2006年06月30日 22:38:02
3楼
我厂采用35KV双电源供电方式(3517,3515)3517供一段母线.一段母线上有(1号计量PT,1号保护PT1号主变压器,)3515供二段母线其上设备同3517,两段母线由联络开关切3500断开或闭合,计量用PT一次保险经常容断一,二段都有这种现象半年多已断过十几次,不知何故请各师付位指教.
回复
shari618
2006年07月01日 11:36:21
4楼
可能 是有谐振,请问用了消谐器了吗?建议在PT中性点加一次消谐器,我以前一个项目也这样,后来加了一次消谐器
现在有一年了也没听说熔丝熔断的事了
回复
f.l.z
2006年07月01日 17:50:41
5楼
有消谐器,我们用3515主供,3517备供3515供电时断过两次,而3517是在备用反而断了五,六次.
回复
f.l.z
2006年07月15日 17:17:23
6楼
怎么没有人发言,