本人有一个问题,就是有几条35kV线路实际运行中因为电流超过经济电流,线路压降很大,已经超过正常允许值,超过20%了。本人想在降压方面做一些研究,前提是不要考虑换导线、不能缩短电气长度,通过适当的方式将电压降控制到5%-10%以内。请各位高手出招!另问:能不能通过电容器串补来实现降低电压降?怎么实现呢

本人有一个问题,就是有几条35kV线路实际运行中因为电流超过经济电流,线路压降很大,已经超过正常允许值,超过20%了。本人想在降压方面做一些研究,前提是不要考虑换导线、不能缩短电气长度,通过适当的方式将电压降控制到5%-10%以内。请各位高手出招!
另问:能不能通过电容器串补来实现降低电压降?怎么实现呢
免费打赏
markluan_99
2011年06月13日 11:28:35
12楼
理论上在受端加串电容当然是可以的,但这种方法好像不常用,一般在受端,用户的进线变压器,可以调节变压器的出线头,以弥补这种电压损失。
回复
tqlfxdq
2011年06月13日 11:47:25
13楼
学习 期待高手解答。。。。。。。。。。。
回复
yjyzzj123
2011年06月13日 14:08:02
14楼
在受电侧配置并联电容抬高电压,可以降低线路电流,降低电压降,有一定的作用。。。
回复
anqinghym
2011年06月13日 14:15:44
15楼
提醒一下各位高人:目前讨论的是水电站上网的双电源的网络,受端是一个可以看似为无穷大的电网,电压是恒定的35kV,我的目的是将发电站输出侧至受端电网的压降降至最低,以保证我发电站侧供电区(有自供区)的电压合格率。
回复
zoushq
2011年06月13日 16:13:46
16楼
不能,否则会影响保护的准确性!可在负荷侧并联电容器,无功补偿后,线路电流会减少些,其损耗也会随之减少!
回复
anqinghym
2011年06月13日 17:32:32
17楼
我们是发电单位,先是在自供区内部消耗,多于的电力向电网输送。无功功率的大小我们自己可以调节控制,现在由于电压太高,发电机发不出无功,所以,无功功率已经控制住了,功率因数在0.99,但是电压降仍然不太令人满意,所以,我想在线路阻抗上面想办法。

[ 本帖最后由 anqinghym 于 2011-6-13 17:35 编辑 ]
回复
hk001
2011年06月13日 19:52:09
18楼
串补的投资可能会很大,目前50W以下好像还没有串补哦。
你所提出的问题在小水电混合供区里很常见,由于潮流变化大而无法保证用户的电压。我们的办法是枯水期配变都调到III档,丰水期I档。那台35/10的变压器也随潮流变化调档。
如果你找到办法,请知会一下。
回复
shanshuimeijun
2011年06月14日 07:50:37
19楼
在受电侧配置并联电容抬高电压,可以降低线路电流,降低电压降,有一定的作用
回复
zjsggnnb88
2011年06月14日 08:26:18
20楼
不要考虑换导线、不能缩短电气长度,那就只有改升压变,电站在建站之出就应计算确定变压器分接头.
回复
samdyang
2011年06月14日 08:28:57
21楼
可以考虑上串补,如果没有别的可行的方法。

上了串补,可以帮你提升线路的输送能力P,减少线路的压降ΔU。