【请问】35kV线路能否采用电容器串补来减小电压降落
anqinghym
anqinghym Lv.4
2011年06月11日 08:00:59
只看楼主

本人有一个问题,就是有几条35kV线路实际运行中因为电流超过经济电流,线路压降很大,已经超过正常允许值,超过20%了。本人想在降压方面做一些研究,前提是不要考虑换导线、不能缩短电气长度,通过适当的方式将电压降控制到5%-10%以内。请各位高手出招!另问:能不能通过电容器串补来实现降低电压降?怎么实现呢

本人有一个问题,就是有几条35kV线路实际运行中因为电流超过经济电流,线路压降很大,已经超过正常允许值,超过20%了。本人想在降压方面做一些研究,前提是不要考虑换导线、不能缩短电气长度,通过适当的方式将电压降控制到5%-10%以内。请各位高手出招!
另问:能不能通过电容器串补来实现降低电压降?怎么实现呢
免费打赏
anqinghym
2011年06月11日 08:03:42
2楼
自己先顶一下,顺便提示一下,我们是电厂的上网线路,由于资金方面问题,暂时也不能采取升压改造的方案
回复
anqinghym
2011年06月11日 10:54:25
3楼
期待高手给予解答哦!!顺便把线路参数简介一下:
线路长度,18公里;线型:LGJ-185;线间距离及排列方式:2.5米水平排列;线路最大工作电流400A
回复
chywang007
2011年06月11日 12:39:27
4楼
按工作电流400A计算,输送容量24.2MVA,不算很大,如果按线路阻抗0.4欧姆每公里估计,线路压降约5kV,约14%。
理论上串补一定起作用,但是我没有实际经验,无法给你建议。
通过本侧变压器分接头提高送出电压,并在受电侧配置并联电容抬高电压,有一定作用。
回复
anqinghym
2011年06月12日 08:20:33
5楼
“通过本侧变压器分接头提高送出电压,并在受电侧配置并联电容抬高电压,有一定作用。”?我们变压器档位基本调节到位了,并联电容器能够提高受端电压,那不更加抬高了我输出端的电压了吗?
回复
yugzh168
2011年06月12日 08:30:54
6楼
只有提高出口电压和在负荷侧加装电容,能提高线路的供电电压,但是想提高10%-15%,是不可能的。只有换线是唯一的办法。
回复
anqinghym
2011年06月12日 09:33:38
7楼
我们是水电站并网线路,在主汛期,因为上网功率很大,线路压降及损耗都很大,受端系统电压是标准的35kV,这就造成送电端电压超高,我们35kV输出端母线电压经常在38kV左右,而后面连接的几个功率输出型的变电所的母线电压竟然会超过42kV,严重影像了供电质量。
回复
anqinghym
2011年06月12日 23:01:36
8楼
期待高手解答。。。。。。。。。。。
非常感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
y502x
2011年06月12日 23:14:43
9楼
提高出口电压和在负荷侧加装电容
回复
chinashiwen
2011年06月13日 11:05:37
10楼
学习了
回复
houshucheng
2011年06月13日 11:13:02
11楼
提高出口电压和在负荷侧加装电容,是暂时的,最好换线