我现在做的一个项目里原本110/10kV主变接线形式是YN,d11,在业主工程师(一个法国人)审图的时候他硬说要改成Dyn11型,说什么如果高压侧直接接地的话要是主变故障系统就没有接地点了,会有安全隐患。求教高手怎么从理论上反驳他的意见啊?YN,d11接线有什么好处吗?万分感谢!
我现在做的一个项目里原本110/10kV主变接线形式是YN,d11,在业主工程师(一个法国人)审图的时候他硬说要改成Dyn11型,说什么如果高压侧直接接地的话要是主变故障系统就没有接地点了,会有安全隐患。求教高手怎么从理论上反驳他的意见啊?YN,d11接线有什么好处吗?万分感谢!