【求助】关于110/10kV主变接线形式的问题
monsieur.zhang
2011年06月10日 19:30:40
只看楼主

我现在做的一个项目里原本110/10kV主变接线形式是YN,d11,在业主工程师(一个法国人)审图的时候他硬说要改成Dyn11型,说什么如果高压侧直接接地的话要是主变故障系统就没有接地点了,会有安全隐患。求教高手怎么从理论上反驳他的意见啊?YN,d11接线有什么好处吗?万分感谢!

我现在做的一个项目里原本110/10kV主变接线形式是YN,d11,在业主工程师(一个法国人)审图的时候他硬说要改成Dyn11型,说什么如果高压侧直接接地的话要是主变故障系统就没有接地点了,会有安全隐患。求教高手怎么从理论上反驳他的意见啊?YN,d11接线有什么好处吗?万分感谢!
免费打赏
大头菜
2011年06月18日 15:11:49
12楼

这个项目里下一级接线是Dyn11,下一级应该是10/0.4kV变压器吧,从接线上看,10KV侧接线是角形,0.4KV侧是星形,这没错啊。0.4KV侧若是角形,那你中性点怎么引出。零线接那。
回复
tj_cxq
2011年06月18日 23:25:56
13楼
都说的非常好,学习了。
回复
qzfgzzy
2011年06月18日 23:35:46
14楼
以上各位朋友都解释得有一定道理。但是对于欧洲的供电系统的接地系统,不知道真的如地板谁说的那样吗?能不能说说这是从那个资料上看到的,或者是地板在欧洲考察的?
回复
afanti1988
2011年06月19日 20:39:51
15楼
学到很多啊,高手在民间啊~~
回复
zhangye_999
2011年06月20日 09:29:21
16楼
我去过N个变电站,110/10、110/35/10都是Yn D11
回复

相关推荐

APP内打开