浇注施工完后,,怎样补加防水套管
liupiaoyun001
2006年05月12日 16:07:15
只看楼主

我想漏装预埋防水套管的问题是水处理构筑物施工中常见的问题,这里面既有设计方的原因,也有施工方的原因。???????向大家请教补装套管怎样做好防水措施,特别是对于一些大的水池,侧壁比较厚,套管位置较低,套管大概四,五百mm大吧,,望请指教,,,,,,,

我想漏装预埋防水套管的问题是水处理构筑物施工中常见的问题,这里面既有设计方的原因,也有施工方的原因。???????向大家请教补装套管怎样做好防水措施,特别是对于一些大的水池,侧壁比较厚,套管位置较低,套管大概四,五百mm大吧,,望请指教,,,,,,,
免费打赏
wjcfj80
2006年12月12日 23:08:26
12楼
放大洞口,两面加橡胶和钢板,以螺栓固定。
回复
zy5mail
2006年12月13日 12:54:32
13楼
两种方法,一种是凿大洞口补加防水套管后重新进行处理,一种就是直接找设计单位改设计将防水套管取消,在钢管上直接作翼环将管子直接埋进去,管后作柔性连接。

防水处理较麻烦,须注意后期养护,剔凿一定要到位,避开主筋,实在避不开的洞口加环形箍筋加固。
回复
somebody665
2006年12月13日 16:16:22
14楼
可见

套管宜多留

不宜少留

因此

施工方应有预见

再有,甲方也应尽快定方案
回复
lnssws
2007年06月07日 11:29:39
15楼
主要是设计方要考虑周全,施工方用心核对,尽量避免后续处理的麻烦,不过,今天,学到了几个处理方法,谢谢.我们曾经也漏过,处理方法基本同四楼的,采用石棉水泥捣实.
回复
whyjsd
2007年07月19日 10:40:11
16楼
还是开大洞口后重做套管捻口好用
回复
cd609728787
2007年07月19日 18:13:37
17楼
放大洞口,两面加橡胶和钢板,以螺栓固定
回复
灬天蝎乄
2007年07月22日 10:07:59
18楼

想法不错,有见解
回复
bx-zxl
2007年07月26日 19:02:35
19楼
“浇注施工完后,怎样补加防水套管”:你说的“浇注施工完后”我理解是混凝土墙“浇注施工完后”,那么该处墙体就要重新打洞,且洞要大于套管直径的两倍以上,然后上套管采用膨胀砂浆在墙两恻密闭填塞。
回复
yfhb
2007年07月27日 08:56:20
20楼
我认为还是施工前作好图纸会审工作,尽量不要发生这样的问题,防水施工事后采取的补救措施一般效果不会很好,而且代价较高。
回复
liweiwei716
2007年07月31日 20:07:57
21楼
“浇注施工完后,怎样补加防水套管”:你说的“浇注施工完后”我理解是混凝土墙“浇注施工完后”,那么该处墙体就要重新打洞,且洞要大于套管直径的两倍以上,然后上套管采用膨胀砂浆在墙两恻密闭填塞。