请问,地下一层底板作为嵌固端时,楼层剪切刚度比为满足规范规定的2倍要求,规范没有对多层地下室明确规定。那是地下二层的刚度>地下二层的2倍?还是地下二层的刚度>地下一层、地下二层的刚度>地上一层的2倍。请指教。
请问,地下一层底板作为嵌固端时,楼层剪切刚度比为满足规范规定的2倍要求,规范没有对多层地下室明确规定。
那是地下二层的刚度>地下二层的2倍?还是地下二层的刚度>地下一层、地下二层的刚度>地上一层的2倍。
请指教。
2楼
自己顶下
回复
3楼
地下二层>地上一层的
回复
4楼
还可以考虑土的侧限啊。
如果没有覆土,则必须要满足抗侧刚度。
回复
5楼
请问有什么依据吗?规范上没有非常明确。
回复
6楼
地下二层的刚度>地上一层的2倍
回复
7楼
朱炳寅的书中讲过,地下二层>地上一层的。因为地下二层>地下一层的情况很难满足,以此类推嵌固端只能在地下室底部,不太合理。
回复
8楼
我也是在朱炳寅的书上看到的,还是不太理解
回复
9楼
还可以考虑土的侧限啊。
如果没有覆土,则必须要满足抗侧刚度。
回复
10楼
angelofdevil 发表于 2012-3-10 14:01 还可以考虑土的侧限啊。如果没有覆土,则必须要满足抗侧刚度。可以不考虑刚度比,张维斌的书里有解释
回复