(请教)高层中的等效剪切刚度
xietian84
xietian84 Lv.2
2009年07月07日 10:08:57
只看楼主

正在做一个高层,第一次做经计算,等效剪切刚度比(转换层上层/转换层)X向为2.65,Y向为1.96经过调整,X向为1.02,Y向为1.17请教各位,这个比值合理吗???一般比值为多少才算合理????

正在做一个高层,第一次做
经计算,等效剪切刚度比(转换层上层/转换层)X向为2.65,Y向为1.96
经过调整,X向为1.02,Y向为1.17
请教各位,这个比值合理吗???
一般比值为多少才算合理????
免费打赏
xietian84
2009年07月07日 10:12:07
2楼
X向
层号 等效剪切刚度 比值(上层/本层)
3 40712781.03 1.02(本层为转换层)
Y向
层号 等效剪切刚度 比值(上层/本层)
3 62692280.67 1.17(本层为转换层)
回复
0303100458
2009年07月12日 00:26:52
3楼
《高规》附录E.0.1:底部大空间为1层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2
回复
王丹
2009年07月14日 23:43:33
4楼
呵呵,得多学习啊,顶一下
回复

相关推荐

APP内打开