消防入楼管是否需要安装止回阀?
an_1981
an_1981 Lv.2
2011年06月10日 09:40:23
只看楼主

该项目为写字楼群,每个单体楼有两根消火栓进楼管和一组水泵接合器,考虑到使用水泵接合器时消防车给水不会顺着消火栓进楼管倒流,是否需要在入楼管进楼后在管道上安装止回阀???望大侠告知一下!

该项目为写字楼群,每个单体楼有两根消火栓进楼管和一组水泵接合器,考虑到使用水泵接合器时消防车给水不会顺着消火栓进楼管倒流,是否需要在入楼管进楼后在管道上安装止回阀???望大侠告知一下!
免费打赏
theflyingfly
2011年06月10日 10:11:36
2楼
应该设置,消防入户管设置止回阀,止回阀前后设置检修阀门。
回复
tx6du
2011年06月17日 08:14:58
3楼
应设防回流污染止回阀
回复
zjsmlcy668801
2011年06月17日 08:48:15
4楼
设置倒流防止器及伸缩器。
回复
csmrzq
2011年06月19日 21:58:20
5楼
当然要设止回阀的