请教:可燃气体探测器系统怎样做?是否可纳入火灾自动报警系统?是单独的探测器,独立的信号线?还是可和火灾自动报警系统共用一根信号线?
请教:可燃气体探测器系统怎样做?是否可纳入火灾自动报警系统?是单独的探测器,独立的信号线?还是可和火灾自动报警系统共用一根信号线?
2楼
纳入火灾自动报警系统。其信号线不是独立的,和火灾报警系统共用。但还需要另加两根电源线。
一般的火灾自动报警厂家都有可燃气体探测器生产,样本离说明也很明确
回复
3楼
谢谢啊!
疑问:该气体探测器需要两根电源线???
回复
4楼
另:刚查了资料,可燃气体探测器都是适用于甲烷,丙烷,CO,煤气,天然气等气体.....
而本工程属钾,钠等活泼金属场所火灾,可能产生的可燃气体主要是氢气!
谁用过或者知道氢气用什么类型可燃气体探测器???哪个厂家有???
回复
5楼
可燃气体探测器是需要电源线的
回复
6楼
可燃气体探测器可以输出模拟量和开关量的,当需要纳入自动报警系统时,它需要四线制接线:两根电源线和两根常开接点线,常开接点线通过信号模块向主机报警。
回复
7楼
谢谢回复!
查海湾等厂家样本都是三线制啊?两根电源线一根信号线!?
回复
8楼
三线制为多线,四线为总线。咨询服务021-27816229秦先生。
回复
9楼
哦,有道理。基本想明白了...谢谢
回复
10楼
是需要电源的24伏
回复
11楼
我知道联系我!
电话:024-88488948
联系人:朱先生
回复