《自喷》9. 1. 3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。请问,系统设计流量是否就是喷水强度乘以作用面积?譬如设计中危II级6L/min.㎡,作用面积160㎡,那么系统设计流量是否就是6*160/60=16L/S?
《自喷》9. 1. 3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。
请问,系统设计流量是否就是喷水强度乘以作用面积?譬如设计中危II级6L/min.㎡,作用面积160㎡,那么系统设计流量是否就是6*160/60=16L/S?
2楼
这个要看你是如何布置喷头的,正方形布置还是长方形布置。理论秒流量只需作面积乘以喷水强度除于60即可!可以说你那样算出来的数值基本是一样的。如果是长方形布置那么就是17.28L/S.,正方形就是16L/S。
回复
3楼
沙发的回答我认为不正确,这种计算方法只能是保证系统最小流量不能低于这个数值,但不能以这个数值来确定系统流量,自喷规范9.1.3条明确规定,系统的设计流量应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定,按照这个计算一般流量都会远远超过16。
回复
4楼
那么请问上面两位同仁,具体咋算的?
回复
5楼
手算或者电算都可以,施工图设计阶段必须详细按最不利作用面积喷头布置进行计算,如有多个相似的最不利作用面积处,还需分别计算,取高值作为选泵﹑配管﹑水池容积的依据。
回复
6楼
大家都是说的容易,估计到自己手上都是做着难
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
我都纠结这个问题,那个大虾来算下给我们看看下
回复
10楼
先确定最不利点 在起位置160平米上数出多少个喷头 算出所有喷头总共的用水量然后除以60就是设计流量了
回复
11楼
俺都是用天正里的计算工具算的……
回复