【求助】无功功率自动补偿器表超前0.7,如何解决?
fhm888
fhm888 Lv.2
2011年06月09日 16:49:10
只看楼主

今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。

今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
免费打赏
mwjcxj
2011年06月10日 20:12:56
32楼
路过,学学了,建议采用各位高手的意见,一个一个排除找原因。
回复
hclaodg
2011年06月10日 20:49:41
33楼
还是计费表的接线错了,相续倒一倒试试
回复
学无止境369
2011年06月10日 21:16:24
34楼
很可能是电流信号极性接反了 曾经碰到过此类问题
回复
zhaojianguoky
2011年06月10日 22:04:11
35楼
关掉电加热器,带几个电机,看看怎样
如果还超前控制器有问题
回复
zrm444
2011年06月10日 22:07:51
36楼
按你说的,应该不是接线的问题.你那用的可控硅控制设备多不多,功率大不大?应该是谐波造成的,加套消谐设备吧!
回复
lgf860
2011年06月10日 22:14:08
37楼
学习了,不懂
回复
cai.deping
2011年06月10日 22:17:36
38楼
可能有谐波,也可能是电压过高,补偿装置保护,不动作
回复
cai.deping
2011年06月10日 22:27:41
39楼
如果是中频炉这样的设备谐波会较大,功率因数会较低,要消谐波,电阻炉功率因数会很高的。
回复
一天涯浪子一
2011年06月10日 23:38:43
40楼
如果不是仪表接线错误就是你看错了。


回复
ylq_wlmq
2011年06月11日 02:45:40
41楼
是不是接线错误,按理不会出现这种问题,检查接线,看无功表 和有功表的读数情况
回复