【求助】无功功率自动补偿器表超前0.7,如何解决?
fhm888
fhm888 Lv.2
2011年06月09日 16:49:10
只看楼主

今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。

今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
免费打赏
whooo2010
2011年06月10日 14:19:45
22楼
没道理啊,前面提到电容器组没投就超前了!那就把其他设备都停掉,只运行电加热器看下是不是还超前!
另外就是电压、电流的取样不能在同一相…
回复
xyh_1996_2000
2011年06月10日 14:29:36
23楼
阻性负载还会超前?应该检查下线和设备
回复
jianghailong1981
2011年06月10日 15:23:33
24楼
建议用机械表试一下,在下结论!
回复
yinxq
2011年06月10日 16:08:09
25楼
全部设备停用,只开电加热器,如果还是超前,换块表试下,再没办法了就去找电加热器厂家。
回复
hujizong
2011年06月10日 16:34:19
26楼


你这个就是谐波的影响,你的电加热不是阻性负荷,用的可控硅装置谐波挺大的,换个无功功率控制器吧,换那种谐波不敏感型的,电容补偿柜最好也得改造,用带滤波电抗器的,如果是纯电容的,热继电器很容易跳,电容器也容易烧。
我几年前遇见过这个问题,我那是因为变频器太多、太大,一开始也以为是接错了,你不信的话可以找个谐波不敏感的无功控制器一接就能发现不超前了!

[ 本帖最后由 hujizong 于 2011-6-10 16:37 编辑 ]
回复
zhsw512_163.com
2011年06月10日 17:24:39
27楼
回复
ys_xwm
2011年06月10日 17:55:20
28楼
应该是接线错误所致,检查接线。
回复
dongge6666
2011年06月10日 19:30:39
29楼
从你说的情况来看。应该是接线有误哈。你说没投电加热正常。投上就超前0.7.其实是滞后0.7了。请检查电流取样线是否有误?可在互感器或控制器上换取样线试试。还有控制器设置是不是正确,有些控制器需要设置感性和容性负载哈。请仔细查查接线哈,如有不清楚或需要帮助可以联系我哈。QQ:596696083.这种情况我们处理过很多。具体看你的属于那种情况好对症下药哈。
回复
yhyheag
2011年06月10日 19:47:14
30楼
检查一下线路和控制器是否有问题,控制器基本都是自动投切的,还超前0.7?
回复
xing_zai
2011年06月10日 19:47:49
31楼
电阻是不用补偿的,一般得看是感抗还是还是容抗.
回复