今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
12楼
低压室里面手动控制补偿电容达到0.9以上
回复
13楼
电流采样线接反就会显示超前,例如A411和N411接反了,把两根线调换一下看,应该就会变滞后了,如果仍然超前请检查控制器本身
回复
14楼
工厂里除了电加热炉还有其它设备,电加热炉是用可控硅控制的电阻丝加热的,关掉电加热炉,一切正常,开启后显示超前0.7了???
回复
15楼
检查取样电压和电流接线,及电流的输入极性对不对,
回复
16楼
衔接错的可能性比较大,好好检查一下。
回复
17楼
明显是取样线搞错了嘛
回复
18楼
同意
回复
19楼
可能是线接错了
回复
20楼
回复
21楼
电加热是电阻 应该感性很小吧 用的着加补偿电容么
回复