今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
42楼
应该是可控硅控制电加热部分产生谐波造成的。
回复
43楼
按控制器的要求检查线,电压和电流不匹配,你控制器用的220还是380?
回复
44楼
计费表计和cosφ表的接线一定是错了。可控硅也产生谐波,对无功影响不大,电加热功率大就需要加滤波设备。
回复
45楼
取样信号线接错啦,表现超前,实际是滞后,对调一下再看
回复
46楼
同意
回复
47楼
供电公司是按无功电能表收费的呀,怎么按功率因数表收费了?估计是接线有问题,查查电压相序和电流相序、电流极性吧。
回复
48楼
检查接线,应该是接线或表的问题
回复
49楼
说到电加热器,很多都认为是电阻性的,可是楼主后来补充了一帖:是可控硅控制的电加热器,那就不是简单的阻性负载了。可控硅控制会产生谐波,如果补偿仪抗谐波性能较差,则会出现较大误差,可加过滤器一试。
回复
50楼
如果是纯电阻丝则功率因素为1,加上其他的灯管、电脑等负载,如果纯发热管所占负载比例较大的话,则功率因素也大于0.92以上。
所以楼主所说的显示超前有可能是:
可控硅控制的电阻丝加热--这个有谐波的,可能的原因是谐波导致测量不准确。
对应处理办法:
1.换个抗干扰能力强的补偿控制器。
2.测量谐波含量,正对主谐波配合适电抗器。
回复
51楼
嗯,考虑是非接线正确,再考虑是否仪表损坏,最后才去考虑,整个供电线路还是非有其他设备
回复