这样的回风、新风方式可行吗?
gongjin62
gongjin62 Lv.6
2011年06月09日 11:46:38
只看楼主

这是一个万级洁净车间,如图,三台AHU的回风管联合成一个系统了,新风管从室外引入,直接接到各台AHU的回风附近。这样的方式可行吗?我是第一次看到啊。

这是一个万级洁净车间,如图,三台AHU的回风管联合成一个系统了,新风管从室外引入,直接接到各台AHU的回风附近。
这样的方式可行吗?我是第一次看到啊。

QQ截图未命名.png

免费打赏
gongjin62
2011年06月10日 17:59:28
12楼
“室外设回风”?啥意思?
回复
gongjin62
2011年06月10日 18:08:58
13楼
版主说的加调节阀,对于调试是有帮助的。对这个系统布置方式,个人认为设计者考虑的可能是让各个机组的回风相互补充,利于车间各个回风口的回风均匀度吧。纯属个人意见。当然,让我来设计,肯定是各机组的系统相互独立的方式。
回复
zhaowenliangde
2011年06月10日 19:55:09
14楼
这样的回风是不行的。
回复
liutengxiao
2011年06月11日 14:38:44
15楼
这个 不行吧 不好平衡 呵呵 谢谢
回复
meisenly
2011年06月11日 23:03:28
16楼
一般是不行的,除非本身有特殊要求
回复
qq363698461
2011年06月12日 13:10:27
17楼
可以啊,不错啊。
回复
yickfung
2011年06月12日 21:51:31
18楼
当然可以 新风只是补充排气量及保持正压量
回复
tiemu-512
2011年06月13日 09:31:48
19楼
可以,但是如果把室内几个风柜的回风切断感觉更好,各个独立
回复
0空间0
2011年06月13日 09:50:16
20楼
难道想互相备用?净化在不同行业要求不同,电子,医药,药械等,首先的看行业设计要求能否符合,风量平衡是否可以完成,压差控制能否做到。建议系统分开设置。
回复
linqun8705
2011年06月13日 11:32:50
21楼
冒是可以如此接法
回复

相关推荐

APP内打开