各位好:本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。
各位好:
本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。
现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。
不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。
22楼
楼上的同事说法有道理,打桩是不现实的,不能千篇一律看问题,最好采用抛石或换土。
回复
25楼
本公司长期供应DN200-DN2000高密度聚乙烯缠绕结构壁管材,质量稳定,价格优惠,广泛使用于市政排污,开发区、小区、高速公路雨水排放等 ,联系电话:0572-2568914,联系人:顾经理,网址:http://www.hztianjiao.com
回复
26楼
打粉喷桩,35~40元一米!这就是甲方的态度决定一切了!
回复
27楼
最好还是打桩,其他的方法对于20M 的软土来说是没什么效果的
回复
28楼
如果在主车道下!可以不用单独处理!道路本身就要做软基处理!!!!
回复
29楼
深圳公司华瀚管道科有限公司WWW.HUAHAN.COM 有特别适用于软地基、软基础、盐碱地、河滩海滩地的给水管-钢骨架PE管(DN50-DN500),和排水管塑钢缠绕管(DN200-2500)。
联系人:0755-86016538 赖先生
回复
30楼
我认为有条件做个测试好一点.客观选择
回复
31楼
长远之际,打两排水泥搅拌桩,或者采用塑料管,但大管径的塑料管造价较高。
回复
32楼
换土,加石粉, 然后做带形基础。
21楼够很:简单来说,首先,你要找个垫背的,嘻嘻,找个做结构的,一起做,其次,让甲方出单子,表示是他们的意思!!^_^,够狠吧!!!小弟放了堆的坏水在这里可都是为你好,别怪我噢!!!!!!!!!!!!!!
回复
33楼
打松木桩 钢筋混凝土带形基础 可以省点钱
回复