各位好:本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。
各位好:
本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。
现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。
不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。
34楼
朋友,为什么不能改线,非要在爱这里敷设吗?这样太难处理了,你的饿责任也大哦!
回复
35楼
对于软基,我是一直用打桩、换土+带形的,但没有接触过20M深软基的。
回复
36楼
学习了!!!
回复
37楼
要换填加强夯,让地基承载力达到55Mpa以上,然后作砂石垫层500mm,用塑料管。
回复
38楼
我的意见跟楼上一样
回复
39楼
可是有时候画路的排水图,都没有地质报告啊?也不知道有没有地下水?地下水有多深?软基有多深?着个时候你们怎么办的啊?
听楼上一些同仁说,基础是路和结构做的,我们画路的排水施工图说明的时候,不是要自己写说明吗?难道去问他们怎么搞?
回复
40楼
好多高手............
厉害,说的很多东西我都不懂
回复
41楼
项目情况不详,不好随便发表。做提升泵房会不会好一点?
回复
42楼
呵呵,这个论坛越来越有意思了.
回复
43楼
在我们这,会打松木桩,再浇灌C10基础
回复