探讨:关于市政排水管道基础选择及地基处理...
wangxi1970
wangxi1970 Lv.2
2003年03月19日 12:51:13
只看楼主

各位好:本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。

各位好:
本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。
现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。
不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。
小鱼1166
2003年03月20日 09:33:16
2楼
除了管道,如果是石砌方涵或钢筋混凝土渠道呢?
回复
竹松居士
2003年03月20日 13:45:24
3楼
市政管道的软基处理一直是个比较麻烦的事,主要有两方面的措施:
一、强化地基:根据具体地段的地址采用抛石挤淤,换填等方法,如果是处于填方区的话,应该采用复合基础(桩基)
二、柔化管道:为防止不均匀沉降,管道接口必须采用柔性接口。采用轻型管材,必要时(有条件时)应加长接口长度,缩短管道本身长度(采用短管)以适应不均匀沉降的需要。

以上两方面都有许多文献有专门的介绍,可以去查阅一下!
回复
wangxi1970
2003年03月20日 18:21:04
4楼
感激竹松的回贴
柔性接口肯定是要的,我用钢筋混凝土基础,垫层做三层处理:⑴厚250mm水泥稳定碎石层;⑵厚300mm块石垫层;⑶厚100mmC10素砼垫层。以你的经验对以上软基能行吗?另:你说的那些关于软基处理的文献不知在什么地方能找到,还希望能告知。
回复
seasoninsun
2003年03月21日 10:52:26
5楼
软地基的处理在市政工程施工手册中有详细介绍
回复
waterboy
2003年03月21日 15:19:22
6楼
有计算的公式么?
回复
jerry.huang
2003年03月21日 17:16:57
7楼
其实顶上的朋友可以采用一种在施工现场绕制的大口径塑料(PVC-U)螺旋缠绕管,此种管道最大的好处就是抗移位性非常好,针对软土地基只需要夯平就可以埋设了,但覆土一定要夯实!内压测试可达到4Mp以上,一般薄型管道环刚度可达到Sn5.8,工程实例最大有埋地31米深的!价格也非常便宜,1000管径的才400元左右!
回复
wzcjyang
2003年03月21日 21:38:49
8楼
你是浙工大市政院的吗?其实你可以试一下顶管嘛
回复
2003zgy
2003年03月22日 14:17:52
9楼
有所收获,多谢各位!谢过
回复
xlj516
2003年03月22日 14:26:37
10楼
不错,学了一手
回复
竹松居士
2003年03月22日 18:41:31
11楼
TO wangxi1970:
不知你是在杭州什么设计院,你的做法好象是城建院97通上面的通用做法,行不行主要看你的软基的具体情况,有些情况可以,有些情况是不可以的!具体需要判断,不过对于这方面的情况,我一般都向结构或道路专业请教,看他们是怎么处理的!

关于软基处理方面的书,去浙图或者建筑书店顺便翻翻好了,实在太多了!
回复

相关推荐

APP内打开