各位好:本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。
各位好:
本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。
现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。
不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。
12楼
对于软基础有以下两种方法;1、如果软基础(即淤泥层)厚度在管道基础以下40-100厘米,可以先清除淤泥至好土层,之后回填碎石屑,在做管道基础。2、如果软基础(即淤泥层)厚度在管道基础以下100厘米以下,可以先抛石挤淤至基础层,再做管基。这是本地区的做法。不知是否有帮助。
回复
13楼
此外,可以试用新型管材。如;玻璃钢夹砂管。
回复
14楼
换土,加石粉,
然后做带形基础
回复
15楼
111
回复
16楼
你查看一下,地基与基础设计手册,应该可以计算。
你是浙工大市政院的还是北京中联环股份有限公司的?其实你还是让结构的去做吧,基础是很重要的,地面的下陷大部份由管道基础引起的
回复
17楼
拷贝一个设计说明,
管道基础:......部分污水管道管基座落于淤泥层,地基承载力为48kN/m ,须采用水泥搅拌桩进行地基加固,使地基承载力\U+226580kPa,管道垫层采用10cm厚素混凝土+10cm厚碎石,当管道埋深\U+22644.0m时,管基采用135°护管钢筋砼条形基础,当管道埋深>4.0m时,管基采用180°护管钢筋砼条形基础。
回复
18楼
to 竹松:能否详细说明一下,在哪种地基情况下可用,哪种不可用呢?
to jerry: 不知道大口径螺旋缠绕管的工程实例哪里有。
to wbd: 正因为基础很重要,所以才想搞得透一些,不知你是哪的?我QQ46318188
回复
19楼
to wangxi1970:在重庆,新疆,云南,湖南,山西,四川,贵州等地目前都有工程实例!
回复
20楼
to:jerry huang
你说的那种大口径塑料(PVC-U)螺旋缠绕管DN1000的真的只要400元1米吗?具体的资料有没有?我的邮箱是apo790621@sohu.com,有的话请给我发个邮件,多谢了!!!
回复
21楼
楼顶的朋友一定是在江浙一带搞的设计了?!我个人的感觉这种龌龊的地质条件其实只能通过打桩来解决的.不过不管那种桩造价都是会让甲方承受不起的:)所以就出现了大家的讨论,江浙一带很多地方地下淤泥有20几米深,象抛石挤淤,换填等做法只是在打擦边球,做完以后极有可能会不均匀沉降,甚至整段管道的错位,移位,不是在杭州就出现过埋下去的管道整条都找不到的吗?老兄,如果你做的管道都那样的话,你可是要负责任的噢!简单来说,首先,你要找个垫背的,嘻嘻,找个做结构的,一起做,其次,让甲方出单子,表示是他们的意思!!^_^,够狠吧!!!小弟放了堆的坏水在这里可都是为你好,别怪我噢!!!!!!!!!!!!!!
回复