求助~地下水泵房的通风
tianqiong321
2011年06月09日 10:02:45
来自于通风排烟
只看楼主

地下水泵房,独立建筑,泵房面积约为66㎡,通风怎么设计比较合适?由地上通往地下泵房的楼梯间,在地上有可开启外窗,楼梯间是否需要设计防排烟?这是整个小区的水泵房,泵房需要供暖,但是小区没有集中热源,只能采用电采暖吗?电采暖的话,用什么比较合适,放在什么位置最佳?因为水泵房的水箱和泵等占用空间太多。。

地下水泵房,独立建筑,泵房面积约为66㎡,通风怎么设计比较合适?
由地上通往地下泵房的楼梯间,在地上有可开启外窗,楼梯间是否需要设计防排烟?
这是整个小区的水泵房,泵房需要供暖,但是小区没有集中热源,只能采用电采暖吗?电采暖的话,用什么比较合适,放在什么位置最佳?因为水泵房的水箱和泵等占用空间太多。。
免费打赏
wdbylxmn
2011年06月10日 20:38:23
12楼
回复
lgtlllhb641
2011年06月11日 09:52:40
13楼
看你所在的地理位置,算一下负荷,如果不是很大可以不用考虑采暖,毕竟是在地下吗!
回复
money_yun
2011年06月11日 10:47:34
14楼
装个壁挂炉,也用燃气么。不然这个热源真的不好区。还有这泵房夏季要不要制冷的?
回复
kj308
2011年06月11日 16:36:05
15楼
一般地下泵房的门采用防火门,不需要考虑排烟,仅仅考虑按通风换气次数选送排风机即可。一般选的排风机比送风机风量小点,使机房稍微有点负压即可。
回复
toplhc
2011年06月12日 15:44:05
16楼
工程在哪个地方,如果水箱、水管保温了呢?
回复
toplhc
2011年06月12日 15:45:05
17楼
由地上通往地下泵房的楼梯间,在地上有可开启外窗,楼梯间是否需要设计防排烟?

那就得看这个楼梯间的性质,以及是否满足自然排烟条件。
回复
toplhc
2011年06月12日 15:46:36
18楼


不需要设两个排风机,一个排风机即可,因地下室属密闭空间,同时需考虑补风系统。
回复
chenjue1986
2011年06月13日 09:06:12
19楼
排风量小于送风量如何能是负压呢?说反了吧。
回复
windinmarch
2011年06月13日 09:52:08
20楼
楼主说的燃气壁挂炉采暖是地面辐射采暖么,能否提供点资料呢,感觉不清楚这方面的知识,也要做这种系统。
回复
hanqin-002
2011年06月13日 10:38:41
21楼
设备、阀门、管道等在没有其它热源时,可以采用电伴热防冻保温做法,可以选用国标03S401国标图集
回复

相关推荐