求助~地下水泵房的通风
tianqiong321
2011年06月09日 10:02:45
来自于通风排烟
只看楼主

地下水泵房,独立建筑,泵房面积约为66㎡,通风怎么设计比较合适?由地上通往地下泵房的楼梯间,在地上有可开启外窗,楼梯间是否需要设计防排烟?这是整个小区的水泵房,泵房需要供暖,但是小区没有集中热源,只能采用电采暖吗?电采暖的话,用什么比较合适,放在什么位置最佳?因为水泵房的水箱和泵等占用空间太多。。

地下水泵房,独立建筑,泵房面积约为66㎡,通风怎么设计比较合适?
由地上通往地下泵房的楼梯间,在地上有可开启外窗,楼梯间是否需要设计防排烟?
这是整个小区的水泵房,泵房需要供暖,但是小区没有集中热源,只能采用电采暖吗?电采暖的话,用什么比较合适,放在什么位置最佳?因为水泵房的水箱和泵等占用空间太多。。
免费打赏
snail_yin
2011年06月09日 15:21:22
2楼
为什么仅有泵房设置采暖,其他区域呢?
回复
tianqiong321
2011年06月09日 16:36:53
3楼
住宅采用的是燃气壁挂炉采暖··整个小区没有设置集中热源··
回复
goushuai2010
2011年06月09日 17:00:46
4楼
水泵房在地下室,你重要的是考虑新风问题,设置安装位置是考虑流畅
回复
liupeihehe
2011年06月09日 21:57:34
5楼
综合考虑啊!
回复
chenjue1986
2011年06月10日 09:12:45
6楼
看了大家的回答,感觉学不到东西。个人感觉送风按唤气次数5次/h就好了,因为水箱的空间大,可不可以设两个风机。水箱两边各一个。排烟感觉可以不设。电采暖主要考虑全房间的温度平均,不能有较大的温度梯度,可以设置多个采暖点或者其他的措施使热量平均分配。请高手指教
回复
zhushuhong
2011年06月10日 10:55:07
7楼
泵房不需考虑防排烟,但要考虑通风,清水泵房换气次数大于等于4次每小时。
回复
shx99ji
2011年06月10日 11:39:17
8楼
建规 9.1.3 6 地下50㎡,经常有人停留的房间需要排烟。 看你这个泵房有没有人经常去了。换气次数4次。用一对风机即可,一送一排,布置在水箱两边。排风机双速兼排烟风机。送风机兼 补风机。 楼梯间不需要机械排烟。采暖的的话,地下室的热负荷较小,温度也可以低一些,水泵本身也有发热,算一下热负荷吧。个人愚见,高手指正
回复
totoya123
2011年06月10日 12:40:25
9楼
回复
sleepsong
2011年06月10日 15:32:54
10楼
小区都没有采暖,为什么水泵房要采暖呢?另外这种场合用电采暖肯定是不合适的
回复
zhangliang198774
2011年06月10日 15:47:14
11楼
水泵房使用点暖气采暖 长期使用容易腐蚀。
回复