电气工程质量通病与防治
wl131488
wl131488 Lv.11
2006年05月11日 22:07:59
只看楼主

电气工程质量通病与防治 一、防雷接地不符合要求1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

电气工程质量通病与防治

一、防雷接地不符合要求
1、现象
(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。
2、原因分析
(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。
3、预防措施
(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。
免费打赏
wl131488
2006年05月11日 22:10:09
12楼
十二、消防、智能系统的探头安装不符合要求
1、现象
(1)、探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙。
(2)、探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度。
2、原因分析
(1)、施工人员在安装探头底座时没有认真找平、固定。
(2)、安装平面窄小,预埋管盒时没有注意将探头与灯具的距离拉平。
3、预防措施
(1)、增强施工人员的责任心,底座安装时一定要与极、墙面找平,安装探头时注意拧紧。
(2)、一般情况下,洗手间的天花面积较小,往往使灯具与智能探头挨得太近,这时应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离,保证两者的距离在50CM左右。
公共走道天花顶上的消防探头,在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小子50CM的距离(灯具保证在中心位置上)。

回复
caoshengli0379
2006年05月13日 18:04:33
13楼
精辟!理论和实践的结合!
回复
寒塘渡鹤影
2006年05月14日 10:58:14
14楼
这个要顶
回复
www77659
2006年05月14日 14:17:45
15楼
这个要顶
回复
sleeping_snail
2007年02月01日 11:12:04
16楼
收下,谢谢楼主
回复
yunlj
2007年02月28日 16:28:30
17楼
顶,感谢楼主
回复
yunlj
2007年02月28日 16:30:20
18楼
感谢楼主把经验共享,经验有时比理论更有用
回复
lin_
2007年05月30日 21:33:35
19楼
中西结合。顶
回复
kanghao79
2007年12月21日 08:20:09
20楼
ddddd
dddd
ddd
dd
d
回复
jialiang100200
2007年12月21日 11:18:05
21楼
非常的专业啊.谢谢~!!~!~!~!~!
回复

相关推荐

APP内打开