有一建筑:一层,面积4500平方米的皮革公司厂房,是否要设置喷淋。
有一建筑:一层,面积4500平方米的皮革公司厂房,是否要设置喷淋。
2楼
初步判定不要,消火栓必须做
回复
3楼
这么大面积应该设
回复
4楼
每座占地面积大于1000的棉、毛、丝麻...必须设置自动喷淋
占地面积大于1500或总面积大于3000的单层或多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房
都应设置自动灭火系统
<建筑防火规范>
P83
自己可以在去参考下
建筑防火规范>
回复
5楼
占地面积大于1500或总面积大于3000的单层或多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,是否包括皮革厂?
回复
6楼
自己顶下。。。。
回复
7楼
我觉得不需要,现在的规范规定喷淋的那几条太含糊,我不会设的。
回复
8楼
还是设一下为妙啊!
回复
9楼
个人觉得消火栓就可以了,
回复
10楼
消防从严是不会出问题的啊
回复