各位土建达人,本人从事通信系统施工。现做设计时业主要求考虑机房承重问题,说机房承重为500kg。我们将在里面安装蓄电池组,原先计算都是以电池重量除以占地面积计算的,那样的计算方式基本都要到1000kg了。而且感觉那样计算肯定是不对的,就像一个100kg的人,站立在哪里的面积也就0.1m2左右,计算出也要到1000kg。这样计算估计一般民宅设计都满足不了吧。所以希望各位专家指点迷津。问题如下:1、业主说电源室承重为500kg/m2。
1、业主说电源室承重为500kg/m2。
2、 我们初步考虑车站电池柜尺寸为1200×1100×1500(长×宽×高),三层布置,每站2个电池柜,每柜布放30节电池。电池型号为GNB-S512/125单体重量为每节38kg,是否满足机房承重要求。电池柜下角钢底座与电池柜面积相同。
基地电池柜(长×宽×高),三层布置,布放30节电池。电池型号为GNB-S512/180单体重量为每节56.4kg,是否满足机房承重要求。
3、 考虑承重跟占地面积有关吗?跟接触面积有关吗?相关的标准规范名称是什么?
4、有无简单易懂的计算方法和公式?
非常感谢指教。QQ46411703
2楼
1.一般来说,正规的机房应该是在建设的时候就考虑了地板的最大承载量或是各房间将要布置设备的荷重,但蓄电池安装时的承重计算方式:重量除以面积是对的,一般房间是400KG/m2,蓄电池间是1000或是1200.
楼主认为重量除以面积的计算方法不对,那像单位面积的承重量从何计算而来呢?
2.建议楼主找当初建设这楼楼的土建人员来做技术对比,如果满足,开个证明即可,如果承重不满足,需要土建做加固等设计出来.责任很大的。
如果你找不到,可能有点麻烦,那只能考虑均布载荷,把单位加大。
3.(30*38)/(1.2*1.1),这样只是考虑了蓄电池本身的重量,你还要计算电池柜和其它配件的重量啊。