6度区,学校食堂,框架结构,请问框架的抗震等级按三级还是按四级计算?
6度区,学校食堂,框架结构,请问框架的抗震等级按三级还是按四级计算?
2楼
跟框架结构层数,大学还是中、小学都有关系。
回复
3楼
一般来说单纯的食堂高度不会超过24米
要是中小学就是按三级做吧,要是大学的话就是按四级做
回复
4楼
食堂一般最多也就个三四层,而且不大会做到跨度超过18M,但要注意中小学食堂的话抗震要提高一级....
回复
5楼
食堂柱网一般6~8米×6~8米,层数不超4层,可以按抗震4级,学校柱网6×9米居多,层数也较多,一般抗震等级不低于3级。
回复
6楼
中小学是重点设防,楼主.....要提高一度的..
回复
7楼
回复
8楼
中小学食堂的是乙类建筑 提高一度确定其抗震等级
回复
9楼
是中学的食堂,两层框架结构,跨度小于8米
回复
10楼
中小学就是按三级做,高度35米以下
回复
11楼
看 混凝土结构设计规范
表11.1.3有明确规定的
对着表查就没有错
回复