6度区,学校食堂,框架结构,请问框架的抗震等级按三级还是按四级计算?

6度区,学校食堂,框架结构,请问框架的抗震等级按三级还是按四级计算?
免费打赏
天柱
2011年06月09日 06:04:09
2楼
跟框架结构层数,大学还是中、小学都有关系。
回复
czjiegou
2011年06月09日 07:03:17
3楼
一般来说单纯的食堂高度不会超过24米
要是中小学就是按三级做吧,要是大学的话就是按四级做
回复
yjynma
2011年06月09日 08:06:08
4楼
食堂一般最多也就个三四层,而且不大会做到跨度超过18M,但要注意中小学食堂的话抗震要提高一级....
回复
constructional
2011年06月09日 08:24:40
5楼
食堂柱网一般6~8米×6~8米,层数不超4层,可以按抗震4级,学校柱网6×9米居多,层数也较多,一般抗震等级不低于3级。
回复
yjynma
2011年06月09日 08:30:56
6楼
中小学是重点设防,楼主.....要提高一度的..
回复
wym12000
2011年06月09日 09:05:36
7楼
受教了,还没做过中小学食堂呢 多谢各位大侠
回复
jiegouxiaosheng
2011年06月09日 09:29:53
8楼
中小学食堂的是乙类建筑 提高一度确定其抗震等级
回复
ggmouse568
2011年06月09日 09:36:55
9楼
是中学的食堂,两层框架结构,跨度小于8米
回复
zhao81199119
2011年07月26日 17:34:38
10楼
中小学就是按三级做,高度35米以下
回复
stankovic
2012年05月22日 09:14:29
11楼
看 混凝土结构设计规范
表11.1.3有明确规定的