500kV自耦变压器35kV侧套管接地,差动保护是否会动作?

500kV自耦变压器35kV侧套管接地,差动保护是否会动作?
免费打赏
yaoguizhong213
2011年06月08日 23:04:02
2楼
看你所说应该是个自耦的联络变压器,是不是500/220/35kv的?这样的变压器差动保护有时是不接入35kv侧的,一般35kv侧悬空不接负荷时采用此方法。这样的情况发生35kv套管接地,差动就不会启动了,当然是在另两侧未被击穿情况下,而且35kv侧为小电流接地系统。

如果三侧都引入差动保护的电流继电器,当然差动就会动作了。
回复
lingxuct
2011年06月09日 11:28:40
3楼
支持楼上!

所渭“自耦”是在高压侧,主变应该是500、220、110/35KV的,中压侧中高阻接地,35KV侧发生接地故障,不会直接影响到高压。