【请教】地下车库两台浮球排污泵的控制原理问题
cdj23983
cdj23983 Lv.7
2011年06月08日 16:20:28
只看楼主

昨日在上海某工地遇到的,地下室的两台排污泵控制原理采用的根据浮球水位高低自动轮换工作方式,而没有采用一用一备方式。当其中一台坏了是,控制这台泵的回路仍工作着,不能自动切换到另一台工作,得从新给个命令,才能轮换到好的泵投入工作。如果做成一用一备控制,就不会发生这种情况。图集上有这种轮换工作的方式吗?当其中一台坏了,浮球的水位早已达到启动要求,回路也已工作,但泵坏了,另一台却不能自动投入,非要从新给一下命令,才轮换到另一台,这不就出线了弊端了吗?

2011年06月08日 21:44:57
2楼
二次不太懂 个人觉得图集不明确的地方太多了
回复
yaoguizhong213
2011年06月08日 22:45:13
3楼
设计不合理。应该两台单独可以由液位控制启停,可以设置不同的液位。还可两台设置连锁,一台故障停运另一台自动启动。
回复
hwood
2011年06月09日 08:05:46
4楼
解决办法:
1、装两套浮球,一套比另一套的启动位低,高的那套做主用,低的做备用。
2、一套浮球有停止、启动、高位报警三个信号输出,当启动位,主用故障不动,等到高位报警时,启动备用,同时发出报警信号。
3、一套浮球只有停止、启动两个信号输出,当启动位,主用故障不动,利用主用的热继电器或交流接触器的触点触发故障报警和备用启动信号。
回复
masakiando
2011年06月09日 10:09:58
5楼
办法1:把坏泵的二次回路的熔丝拉下来;
办法2:如果是只有一个熔丝控制的话,把坏泵的那个二次回路的主线拆掉一个端子,端子包好放在那里不用。
不过具体要看现场的二次回路图才能解决,光说说不清楚。
回复
wzd9608
2011年06月09日 10:17:47
6楼
楼主传个图看看
回复
cdj23983
2011年06月09日 10:59:59
7楼
不错!我当时只好采用这类办法,可惜我没有图纸,要不然传上来让大家看看就很清楚了
回复
kolin
2011年06月09日 11:02:06
8楼
设计不合理。两台设置连锁,一台故障停运另一台自动启动。
回复
lsc136
2011年06月09日 12:15:08
9楼
一般都有做故障自投的,是不是故障转换的时间继电器坏了啊,找个电工看看图纸才能下结论的。
轮换工作可以解决水泵的轴承锈蚀,有故障时另一泵才会顺利启动,还有要做超高液位双泵同时起动,不然要是碰到下雨,一个泵排水不快就麻烦了
回复
whatr
2011年06月09日 12:38:47
10楼
设计院最好把二次控制的麻烦事推给设备厂家。。不要往自己身上揽。
回复
hawk9
2011年06月09日 12:57:13
11楼
泵用控制电路(一用一备) 有成套厂商的啊
回复