在安徽,变压器不能并列运行吗
yudert
yudert Lv.5
2011年06月08日 06:37:32
来自于变压器
只看楼主

外地企业在安徽芜湖新建一工业厂房,一路10KV高压进线,因项目分三期完工,所以计划先后上两台1250KVA 10/0.4变压器(型号相同)并列运行,但当地电力设计院图纸说明“两台变压器不并列运行,因此在分段柜与两台低压总柜间设电气连锁,当1#低压总柜或2#低压总柜任何一台断开时,联络柜才能合上,当1#低压总柜和2#低压总柜都合上时,联络柜不能合上”,双方沟通时设计院回复是从供电可靠性和安全性考虑。有两个问题:1为什么两台变压器不能并列运行,其实按照并联后2台变压器的额定电流近似等于载流量来选择母线截面;按照2台变压器并联后的短路电流来校验母线的动热稳定。母线大小必须满足动热稳定的要求,无非短路电流加倍,对断路器分断能力要求高,现在的电器件都没问题啊,我们公司自95年就是三台1600KVA并列运行到现在,很正常啊,当地供电部门也没不允许,芜湖怎么就不能并列运行啊,有什么规范要求吗?

2低压柜中间加了联络柜,必须加电气连锁三柜合二吗?
honxs
2011年06月10日 13:02:53
12楼
可以看下《安徽省电力公司客户受电方式技术标准》,网上找得到
回复
yudert
2011年06月10日 22:03:33
13楼

谢谢LZ
回复
l2515848
2011年06月11日 10:48:06
14楼
不会的,安徽没规定不能并列。
可能是设计人员的认识问题,与供电公司没关系,可以同设计人员沟通,要求设计人员不能提供不能并列的文件规定否则要求按并列设计,然后送供电公司图审
回复
wqsabb
2011年06月11日 14:54:04
15楼
可能是设计人员的认识问题,与供电公司没关系,可以同设计人员沟通,要求设计人员不能提供不能并列的文件规定否则要求按并列设计,然后送供电公司图审
回复
ck867350887
2011年06月11日 23:03:22
16楼
回复
fjjpd
2011年06月12日 09:11:04
17楼
可以并联运行啊,这是设计人员的问题,阜阳就可以
回复
yudert
2011年06月12日 16:32:23
18楼
我认为没什么强制规定,上班再与设计人员沟通
回复
yudert
2011年06月12日 16:33:30
19楼

低压中间也加联络柜吗
回复
liu29616
2012年06月12日 11:30:38
20楼
可以并联运行啊,这是设计人员的问题,阜阳就可以 低压中间也加联络柜吗?
回复
fuyangrenmin
2012年06月12日 13:34:12
21楼
那里啊,看用户怎样想的,想并就并,我们安装过2000KVA变压器,客户主动要求并联运行
回复