继保班前往 某变电站处理110kV线路保护屏告警事件,到了现场发现线路保护屏报TV断线告警和通道A通信中断告警。经过检查,东甲线线路保护屏的A通信接口并没有接线,报通道A通信中断属于正常现象,由于缺少图纸资料和密码,所以暂时无法进行改线操作。而线路保护屏上显示A相二次电压为47.5V,数值偏小。而B、C相二次电压分别为62.25V和63.25V,数值偏大,三相不平衡。线路保护屏报TV断线,经过测量,发现其线路保护柜测量模块的开入量为A相52.7V、B相65.50V、C相68.8V。我个人觉得三相不平衡的程度应该不能达到
继保班前往 某变电站处理110kV线路保护屏告警事件,到了现场发现线路保护屏报
TV断线告警和通道A通信中断告警。
TV断线告警,由于开入量不平衡初步怀疑PT高压侧熔断器电阻有问题,小弟刚入行不久,请高手指教!!
12楼
待高人……
回复
13楼
把你的TV退出来投第二组TV 检查保险 这是最便捷的办法 或是把出线柜的所有综保都退出来 先分段 再分组 故障一般是保险烧 综保内部短路 用分层抛的形式找原因
回复
14楼
PT断线判据:
V-V方式接线
电流最大的一相,其电流值小于最大负荷电流(取过负荷电流定值)。
① 最大相间电压小于30V,且任意一相电流大于0.1In;
② 负序电压大于8V。
满足以上任一条件延时(可整定)报PT断线,断线消失后返回。
Y-Y方式接线
电流最大的一相,其电流值小于最大负荷电流(取过负荷电流定值)。
① |Ua+Ub+Uc|>7V时,且最大线电压和最小线电压的模差大于18V时,认为一相或两相PT断线;
② |Ua+Ub+Uc∣> 7V,最小线电压小于18V;用于检测两相断线。
③ MAX{Uab,Ubc,Uca}<7V且任意一相电流大于0.1In 时,认为PT三相断线。
回复
15楼
线路上的PT检查了吗?
回复
16楼
你们的是什么保护装置?
回复
17楼
"开入量为A相52.7V、B相65.50V、C相68.8V"。PT二次还是有些问题的,重点查中性点是否接地良好,貌似PT二次有零漂现象。
回复
18楼
四方的!具体型号现在也没有,110kV线路保护
回复
19楼
一般单相PT断线判据为,负序电压大于8V,所以根据你的测量结果,报PT断线是灰常正确的
回复
20楼
开入量和显示差那么多,应该是继电保护装置有问题吧。要是怀疑PT电阻,就把电阻拿下来,看是否开路
回复