继保班前往 某变电站处理110kV线路保护屏告警事件,到了现场发现线路保护屏报TV断线告警和通道A通信中断告警。经过检查,东甲线线路保护屏的A通信接口并没有接线,报通道A通信中断属于正常现象,由于缺少图纸资料和密码,所以暂时无法进行改线操作。而线路保护屏上显示A相二次电压为47.5V,数值偏小。而B、C相二次电压分别为62.25V和63.25V,数值偏大,三相不平衡。线路保护屏报TV断线,经过测量,发现其线路保护柜测量模块的开入量为A相52.7V、B相65.50V、C相68.8V。我个人觉得三相不平衡的程度应该不能达到
继保班前往 某变电站处理110kV线路保护屏告警事件,到了现场发现线路保护屏报
TV断线告警和通道A通信中断告警。
TV断线告警,由于开入量不平衡初步怀疑PT高压侧熔断器电阻有问题,小弟刚入行不久,请高手指教!!
2楼
不懂,请求高手解释
回复
3楼
显示跟模块开入都差那么多,说明是保护装置内部的问题。
回复
4楼
个人感觉应该是装置显示有误差吧!期待高手解答!
回复
5楼
如果平时显示都是三相基本平衡的电压参数,那么就是测量回路有问题,如怀疑是测量装置有问题,楼主可测量下TV二次侧三相小保险处电压,如怀疑是高压侧熔断器电阻有问题,可做好安全措施后,取下熔断器测量电阻。
回复
6楼
显示能有什么误差?能把4显示成5么?
这个是保护装置的模拟量采集已经出现问题了,47.5跟52.7V,误差都超过5V了。要叫厂家来看看才行
采集的模拟量不对,保护装置cpu算出来的负序电压或者零序电压之类的判据达到微机保护“TV断线”的值,自然就报警了。
当然你们自己高压侧也有问题,不然电压不会差这么多。
回复
7楼
路过,看看。
回复
8楼
看看!求高人指导
回复
9楼
谢谢你的回答!
装置的问题 高压侧熔断的问题 或者是低压侧熔断的问题
怎么区分呢? 总不能一下子就停电来检查高压侧吧。
还有TV断线一般怎么判定呢?我觉得三相不平衡的程度, 不应该报TV断线啊
回复
10楼
同上问题 谢谢你的回答。
回复
11楼
量一下输入电压,如果正常应是综保问题。通道A通信中断告警,一是综保设置问题,二是后台问题。
回复