pkpm计算砌体结构单梁计算问题(支座定义)
heixia51168
2006年05月11日 09:59:10
来自于PKPM
只看楼主

洞口两侧有构造柱、砌体上有圈梁,单梁两端支座均为构造柱,pkpm TAT(SATWE)进行梁配筋计算时,有没有必要在特殊梁定义中修改为铰支座,(pkpm软件隐含值 是铰支还是刚接?),以前做设计均未修改过不知妥否。为什么经TAT计算构造柱均为框架柱配筋? 望各位网友多多指教,多谢了!

洞口两侧有构造柱、砌体上有圈梁,单梁两端支座均为构造柱,pkpm TAT(SATWE)进行梁配筋计算时,有没有必要在特殊梁定义中修改为铰支座,(pkpm软件隐含值 是铰支还是刚接?),以前做设计均未修改过不知妥否。为什么经TAT计算构造柱均为框架柱配筋? 望各位网友多多指教,多谢了!
免费打赏
rdc100
2006年05月17日 07:22:36
2楼
按实际情况决定,如果梁的断面比构造柱大得多,就改成铰接,如果不是,就不改,按框架柱算也没问题。
回复
bluemyhjr@co163
2006年05月17日 14:08:15
3楼
这种情况应该在特殊梁里面把此梁改为两端点铰接的梁,构造柱的施工质量不高,混凝土都是人工搅拌的,强度不合设计要求,用作承重柱,勉强说得过去
回复
heixia51168
2006年05月17日 18:25:54
4楼
多谢两位指点,我想问一下pkpm软件,将其默认为是何种支座形式。
回复

相关推荐