请教一条规范的理解。
dffeng2008
dffeng2008 Lv.4
2011年06月07日 09:42:13
只看楼主

1 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4这条规范中的1/4如何理解。如顶面的通长筋是只需要不小于顶面最大的1/4.还是应小于顶面和底面较大值中的1/4.也就是说:是顶面只对顶面,还是顶面需对顶面和底面?

1 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm, 且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4

这条规范中的1/4如何理解。如顶面的通长筋是只需要不小于顶面最大的1/4.还是应小于顶面和底面较大值中的1/4.
也就是说:是顶面只对顶面,还是顶面需对顶面和底面?
免费打赏
jiegouxiaosheng
2011年06月07日 10:00:08
2楼
个人感觉是 顶面对应顶面 底面对应底面,不需要对应两个。

注意“分别”两个字
回复
jsyz008
2011年06月07日 10:00:50
3楼
《抗规》6.3.4.1条讲得很清楚,应该理解为顶面和底面两者中的较大值,即max{顶面,底面}
回复
dffeng2008
2011年06月07日 15:27:13
4楼
怎么有分歧啊。
期望更权威的回答。
回复
lbp120d
2011年06月07日 20:19:01
5楼

赞同此理解,应该上面对上面,下面对下面。就是要求通长钢筋面积不能小于支座太多
回复
aijie2066
2011年06月13日 19:04:05
6楼
支持1楼3楼的
回复
huangxg99
2011年06月13日 22:06:17
7楼
抗规6.3.4.1条的意思是,1、梁端的负弯矩钢筋配筋率不宜大于2.5%,2、梁底梁顶的通长钢筋应分别不少于梁两端相应位置的配筋面积较大值的1/4,由于梁底的钢筋一般都是通长,不截断,故这条实际上就是要求梁顶的通长钢筋应不少于两端截面负弯矩钢筋较大值的1/4.
回复

相关推荐

APP内打开