为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是
为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安
装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装
置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低
压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是
合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月
无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.
请问大家认为是什么原因造成的!
12楼
??????????
回复
13楼
电压线和电流线不对应有时也会出现无功表反转的现象!
具体原因要慢慢摸索!
回复
14楼
用相位表测一下相量就清楚了,如果功率因数超前,说明接线正确,如果滞后则说明是接线错误。
回复
15楼
谢谢啊!!希望大家多点发议论,共同学习,积累经验.为明天创造更大的财富!!!
回复
16楼
问题出在低压柜,请检查电容器是否可靠断开。
回复
17楼
电容器已经断开,而且合上的时候电容器组也未工作(可以观察低压柜上的电容指示灯,单个是30KVAR*20个)还没有一个指示灯亮,可能不是低压柜的问题吧
回复
18楼
为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量(预付费表计装有有.无功电表)装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.功率自动补偿器设置为0.93
请问大家认为是什么原因造成的!
(无功表接线错误),这个已经接过线试过了,还是一样! ???
低压出线处由于电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。如果不带负载,功率因数也操前,无功表上也流过一定的容性电流。切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电??
无功补偿的取样电流互感器只有一台,如果它刚好装在电流偏大的那一相,就会造成过补偿。??
(电流偏相严重),这个没有考虑,有这种可能性,但是道理是怎样解释呢?请多多指教啊!!^^
回复
19楼
我有一个想法不知是否正确,我认为是低压出线处由于电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。如果不带负载,功率因数也操前,无功表上也流过一定的容性电流。切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电流
我还是感到这个想法很有道理
我以前在现场也见过这样的问题,在没有负荷或者说负荷很小时COS表超前,我用FLUKE测试过,系统中的确有容性电流.变压器的容量比较大,空载时表现的比较明显.但是没有具体做过统计每月有那么大的无功量.
大家说的比较多了除了这个问题还可以解释通,别的也没有什么了
回复
20楼
你确定负荷中没有自带补偿的设备吗?
回复
21楼
高压计量和低压补偿没关系!
我单位的无功也有你说的问题,经过检查我发现是A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!
回复