跨旱河的框架结构
w1881
w1881 Lv.4
2006年05月10日 20:12:57
只看楼主

大家帮忙,这个框架这么做好关键是底部的转换梁,做成6000*400的深弯梁好吗?跨度16。5米,中间不让加柱子

大家帮忙,这个框架这么做好
关键是底部的转换梁,做成6000*400的深弯梁好吗?
跨度16。5米,中间不让加柱子
d9ed95b35f0b16bf0f0c.rar
0 B
立即下载
免费打赏
mayugang2
2006年05月10日 20:28:49
2楼
首先你应写400X6000

做拱怎么样,过河我想做拱,
回复
w1881
2006年05月10日 21:03:17
3楼
是400*6000
不是桥,是住宅楼,上面拖4层楼的
回复
w1881
2006年05月10日 22:01:16
4楼
1 21:16:56
你们那里设防烈度多少??
吴界九 21:16:53
6度
吴界九 21:19:41
现在就是想知道,下面的转换梁怎么做比较好
还比较经济、安全
121:20:27
该工程位置是6度,总高约16米。为4级框架,不利的条件是单榀框架,不符合多道设防要求,柱子截面建议调整为500X800,800为沿长跨方向
吴界九 21:20:59
我用的是500*800的
1 21:22:38
你上部要抬的柱子没有画出,每层都是16米跨啊
1 21:22:53
不存在转换梁,层层抬吗??
吴界九 21:22:26
梁你认为怎么做好呢
吴界九 21:22:48
上面退回4。5米
吴界九 21:23:29
有两排柱子在梁里升跟
吴界九 21:24:05
你可以看第二张平面
吴界九 21:25:23
不存在转换梁,层层抬吗??

主要在下面的梁,上面就无所谓啦

121:26:12
我看了上面一排图
1 21:26:24
1 21:26:28
我再看看
吴界九 21:26:01
下面的有
1 21:27:29
看到剖面了
吴界九 21:27:23
1 21:29:19
下面6米层高的柱子加宽,梁做宽,可以考虑做800X1200的梁,两端柱子也做大,和梁对应,做900X1000,上面抬的柱子正常400X400,你计算一下吧
1 21:29:48
就是下面转换梁和柱要提高一个抗震等级计算
1 21:30:02
应该可以做下来了,感觉多不怕
1 21:30:06
钢筋
吴界九 21:30:10
图纸催的很紧
800*1200的梁钢筋打的不的了
1 21:31:09
不要怕,用3级钢
吴界九 21:30:42
1000*2000的药2的钢筋18根
1 21:31:34
不行钢筋放置排数不超过3排都不怕
1 21:31:38
我做的大多了
吴界九 21:31:13
关键他要上返
1 21:32:01
不要上翻了
1 21:32:16
你上翻宽度限制了
吴界九 21:32:06
下面的河不让占
1 21:32:54
钢筋用高强,混凝土用C30以上
吴界九 21:32:18
只能上返
1 21:33:12
你没有占太多啊,你计算如果1200可以计算下来 了就好阿拉
吴界九 21:32:58
刚才我同400*6000的算都超筋
吴界九 21:33:34
3级钢河C30混凝土
1 21:34:13
是抗剪还是抗弯超,你要看
吴界九 21:33:52
抗弯
吴界九 21:34:07
不知道怎么回事
1 21:34:49
配筋率是多少了??
吴界九 21:34:34
我没看,我事新手
吴界九 21:34:49
还不太明白
121:35:49
计算配筋面积是度少
吴界九 21:35:22
我也怎么想的


吴界九 21:38:50
1 21:39:57
^_^,这个相当于增加钢筋配筋率
1 21:40:21
加型钢的话,配筋率最大可以到15%,一般在8%左右
1 21:40:42
不加这些,配筋率一般不大于2。5%
吴界九 21:40:04
可以节省吗
121:41:08
当然不省了,但是可以减小截面,增加使用空间,这个效益大啊
吴界九 21:40:32
施工该麻烦了把
吴界九 21:40:53
是这样
121:41:38
是稍微麻烦
121:42:15
我们这里基本上追求效益,相对来说这么要求高,所以,采取措施也多用这些
吴界九 21:41:48
该回家了吧,今天就不打搅你了
1 21:43:19
好的,你好好看看pxxx的配筋输出,还有,检查荷载输入等
121:43:22
拜拜
吴界九 21:43:25
明天在和你请教 我在河北承德,有什么能帮你忙的尽管说
你考结构没有

1 21:44:52
过了
吴界九 21:44:40
哦,太牛啦 88
吴界九 21:51:44
没有走就在麻烦你一下
如果梁必须上返,刚才您说的也没有问题吧
不过上返的话,一层的地面怎么做呢?
1 21:53:35
对阿,下部梁加宽,只是为了好放钢筋,是有利的
121:54:02
如果上翻,那不能做太宽,否则影响使用
1 21:54:18
和老总商量一下,衡量得失就可以了
吴界九 21:54:14
是啊,是他让我做400*6000的梁的
吴界九 21:55:39
就这样吧,明天在说
吴界九 21:55:52
回复