高压电缆过挡土墙,如何穿越
yanshan163
yanshan163 Lv.7
2011年06月06日 14:21:02
只看楼主

高压电缆过挡土墙,如何穿越,要设几个电缆井

高压电缆过挡土墙,如何穿越,要设几个电缆井
免费打赏
yanshan163
2011年06月12日 17:22:42
12楼
如果设电缆井,电缆井内,电缆如何固定
回复
amins2011
2011年06月12日 18:55:53
13楼
选用竖井内的 电线电缆时应注意的问题∶
1)要考虑超高层建筑的每层到顶部的最大可能的变位。

2)由于竖井通风较差,应考虑天热时的载流量有一定的裕度。

3)对母线槽选用还应考虑其动热稳定时产生的作用力,要有足够的强度。当选用裸母排时,必须在每层总垂直长度范围内加设保护网,以防人体触及带电体。

4)当采用垂直管路敷设电线时,为减少电线承担过大的自重,应设有接线箱,并将电线在箱内加以夹紧固定。当导线截面积在50mm平方及以下时,则接线箱间最大距离不应大于30m,超过上述截面积时不应大于20m。

5)在竖井内要有保安装地装置(可以是接地或接零),要将支架与管道、电缆护套、母线槽外壳妥善接地,允许将高压和低压电力线路设于同一竖井内,但相互之间要保持一定的距离,或采取隔离的措施。
回复
xxgdlp
2011年06月12日 21:08:15
14楼

我主持建设的35千伏变电站10千伏出线电缆是这样做的。
回复
liushuai_20
2011年08月06日 18:51:18
15楼
可以直接顶管从挡土墙下面过去!110kv电缆很多这样做的
回复
0香饽饽0
2013年12月26日 19:41:25
16楼
请问有没有标准图集或图纸可以参考啊?谢谢了。
回复

相关推荐

APP内打开