西门子3WL抽屉式低压断路器,4000A,1000V,用于690V系统,负载为4MVA三圈式变压器。变压器空载,断路器合闸时冒烟,正在运行的3台进线侧发电机,2台过载跳闸,赶快断开该断路器检查,发现插接头处烧毁。该开关是在合闸瞬间烧坏的,合闸后导致两台发电机跳闸保护,断路器的六个插接头除左下外均有不同程度的烧伤。在开关校验完后已进行过2次合闸均未出现异常。如果是因为接触不良导致烧毁的话,发电机不会跳闸。如果是断路器内部触头在合闸时弧光短路导致插接头处烧毁的话,断路器出线侧的插接头不应该也烧毁(实际图片中显示出线头烧的稍轻一些);断路器出线至变压器可能存在短路点?或者是由于合闸时的变压器涌流导致,但用了五年都正常啊。
实在搞不清楚什么原因了,请大家帮忙分析一下!
2楼
看了图片,发表点个人意见:
中间一张图片,六个接线处只有左下一个小一点,其他五个都有程度不小的电弧烧过的痕迹,是铜排与开关的连接面上,说明铜排与开关连接不好(原因是运行时温度高,停运时冷却,铜排收缩),合开关时发生电弧,弧光短路,使发电机跳闸。
回复
3楼
应该是短路引起的
断路器座上接插部分的铜排也变形了,应该是平时长时间发热造成的
4000A的电流断路器下桩铜排貌似小了点
回复
4楼
上极和下极所连接母排是一样的,第三幅图是把下极的排拆了一部分。你可以看第二幅图,搭接面上把铜排全拆了,上面有装母排的痕迹,上下是一样的。
老兄看图得看一组图,不能单看一个,还得联系推断,不是看见啥就是啥。
回复
5楼
楼主检查一下下级变压器,会不会是下级变压器有问题?
回复
6楼
如果主母线在制作过程中有应力,也能导致插头变形而产生发热。主母线应该与断路器接点自然吻合。
回复
7楼
有一定的道理!支持!
回复
8楼
估计是负载短路,接地现象.不然不会炸掉》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
回复
9楼
个人比较支持沙发的观点,接触不良引起的三相短路造成的。
回复
10楼
回复
11楼
短路器接的母排没变形呃。。有同感的顶起。。。。。。。
回复