【求解】西门子4000A低压断路器合闸时插接头烧毁
sinker1985
sinker1985 Lv.2
2011年06月06日 12:16:30
来自于断路器
只看楼主

西门子3WL抽屉式低压断路器,4000A,1000V,用于690V系统,负载为4MVA三圈式变压器。变压器空载,断路器合闸时冒烟,正在运行的3台进线侧发电机,2台过载跳闸,赶快断开该断路器检查,发现插接头处烧毁。该开关是在合闸瞬间烧坏的,合闸后导致两台发电机跳闸保护,断路器的六个插接头除左下外均有不同程度的烧伤。在开关校验完后已进行过2次合闸均未出现异常。如果是因为接触不良导致烧毁的话,发电机不会跳闸。如果是断路器内部触头在合闸时弧光短路导致插接头处烧毁的话,断路器出线侧的插接头不应该也烧毁(实际图片中显示出线头烧的稍轻一些);断路器出线至变压器可能存在短路点?或者是由于合闸时的变压器涌流导致,但用了五年都正常啊。

西门子3WL抽屉式低压断路器,4000A,1000V,用于690V系统,负载为4MVA三圈式变压器。变压器空载,断路器合闸时冒烟,正在运行的3台进线侧发电机,2台过载跳闸,赶快断开该断路器检查,发现插接头处烧毁。
配电盘母插头正面烧蚀情况,需更换.jpg 断路器背面触点烧蚀情况,需更换触点.jpg 配电盘母插头背面.jpg
实在搞不清楚什么原因了,请大家帮忙分析一下!

配电盘母插头正面烧蚀情况,需更换.jpg


断路器背面触点烧蚀情况,需更换触点.jpg


配电盘母插头背面.jpg

免费打赏
jhl19890227
2011年06月11日 12:09:18
12楼
那为啥子还有一个接线的没遭烧。。所以我同意沙发观点/。。。。
回复
jhl19890227
2011年06月11日 12:11:16
13楼
变压器都空载了,还会有下下级的变么。。
回复
lqz03981111
2011年06月11日 14:38:46
14楼
可以考虑一下是否有谐振过电压引起
回复
result1978
2011年06月12日 19:24:31
15楼
你这个系统是不是并网升压的,如果是三台并网升压的考虑一下同步问题,和激磁涌流问题。
回复
原子蛋
2011年06月12日 22:12:51
16楼
学习了,没弄懂
回复

相关推荐

APP内打开