有关于防水套管规范的两个问题
hua6605
hua6605 Lv.3
2011年06月05日 20:07:15
只看楼主

小弟有2个关于规范的问题:1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管

小弟有2个关于规范的问题:
1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???
2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
免费打赏
xiaojiewu8888
2011年06月07日 21:17:22
12楼
有点钻件角尖哦!关键是要防水不渗漏,这才是关键
回复
aaa_wgq
2011年06月08日 11:06:47
13楼
回复1、套管分一般套管和防水套管两种,一般套管又分穿楼板套管和穿墙套管。楼主这里套管属于一般套管。卫生间属于有防水要求的,有防水要求的地面套管高度不宜少于5CM。5cm应该从装饰完成后的地面算起。
回复2、预埋穿楼板钢性套管的主要作用是以下几个方面:1、满足管道变形的要求;2、保护管道;3、便于管道拆除维修。钢性套管安装分成以下几个方面考虑:一、给水及消防立管:因管道为有压管道,连接为刚性连接,为满足管道震动、变形和维修要求,必须埋钢套管;;二、通气管、雨水管、空调冷凝水管:因所使用材料为UPVC排水管,管道的安拆较为方便,另,这些管道在各层均设置了伸缩接,可满足管道变形要求。根据给水排水标准图集96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》第13页,管道穿楼面可以有埋套管(II型)和不埋套管(I型)两种做法,建议这些管道穿楼面处严格按穿楼面(I型)的做法施工,不再埋钢性套管。但若按(I型)埋需要加止水翼环!但也有不加套管的做法,参见图集05S1。依据《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》亦有相关规定。三管道穿越楼板处为非固定支承时,套管形式可以自行选择,套管内径可比穿越管外径大10~20mm即可!
回复
慈悲
2011年06月08日 11:18:19
14楼
楼主的问题很好,可是对于第二个问题为什么会有这么多人说“防水套管要比管子大2级”这是为什么?有何依据?还是人云亦云?看看图集,公称直径DN50对应的管子外径尺寸是60,公称直径DN65对应的管子外径尺寸是76,公称直径DN80对应的管子外径尺寸是89,公称直径DN100对应的管子外径尺寸是108,公称直径DN150对应的管子外径尺寸是159,为什么要大2级?如果穿墙管道为DN150,那按楼上各位的言论,套管要用到DN250喽!既然管道有公称直径来统一,那套管的公称直径有什么用?各位请解释一下!

[ 本帖最后由 xue20036222 于 2011-6-8 11:39 编辑 ]
回复
hua6605
2011年06月08日 12:28:02
15楼
各位同行,既然高出装饰地面的5cm中的“装饰地面”以装饰后的地面算,那我们在工程预埋阶段的时候,套管应当比结构地面高多少呢?
回复
wangpengwei123
2011年06月08日 14:35:07
16楼
回复
aaa_wgq
2011年06月08日 15:39:41
17楼
回复15楼的帖子
1、察看建施图上该位置的全部建施做法;
2、和建施技术负责人沟通。

[ 本帖最后由 aaa_wgq 于 2011-6-8 15:41 编辑 ]
回复
lnewen
2011年06月09日 13:56:49
18楼
版主英明~ ~ .
回复
rekoba
2011年06月09日 14:24:08
19楼
1。防水套管应当是高于装饰地面5MM。按常规卫生间的做法比卫生间外地面低5CM的做法。即该套管几乎是平卫生间外的地面高度。

在南方。只有给水立管才会考虑这样加套管防备维修安装。当然。南方几乎很少楼体用的给水立管放在卫生间内了。排水立管几乎都按标准图集一号做法施工。假若还做套管来封闭U-PVC管。那就是无控制成本的心思了。

2。我还没接触塑料做的防水套管。LZ是从哪里找来的信息呢?分享一下。
回复
chanda333
2011年06月09日 21:46:47
20楼
回复
aaa_wgq
2011年06月11日 08:24:27
21楼
做任何事情都以满意为标准、适可为度数。
无论柔性套管,还是刚性套管都以满足各自的使用环境为标准,适宜的材料选择为度数。
所有的行业都在技术创新层面高速发展,规范相对来说滞后于实践,建议大家应以规范为基础,以满足实际需要为控制点.
回复

相关推荐