有关于防水套管规范的两个问题
hua6605
hua6605 Lv.3
2011年06月05日 20:07:15
只看楼主

小弟有2个关于规范的问题:1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管

小弟有2个关于规范的问题:
1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???
2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
免费打赏
atao1977
2011年06月13日 17:40:42
22楼
装饰完成面其实和建筑完成面是一个概念,不过现在毛交房多一些,地面的建筑装饰做法没做,留出了30mm左右的预留量,确定套管高度可以根据建筑的控制线来确定,一般是每层的50线来下返,高出建筑完成地面50mm,其实就是50线下返450mm
回复
赵行天涯
2011年06月14日 16:38:19
23楼
看建筑地面标高和结构地面的标高。两者之间的差值为地面做法的厚度。套管高出地面5cm应指高出建筑完成面。做机电的也要学会看建筑和结构图