有关于防水套管规范的两个问题
hua6605
hua6605 Lv.3
2011年06月05日 20:07:15
只看楼主

小弟有2个关于规范的问题:1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管

小弟有2个关于规范的问题:
1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???
2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
免费打赏
chengmei01
2011年06月07日 10:53:41
2楼
还真是有点复杂啊
回复
yibasiba
2011年06月07日 12:25:46
3楼
1、50mm一般指结构完成面,而非建筑完成面;
2、套管一般为钢管,如果管子有塑料或钢等,则统一换算成公称直径DN,加大两号即可
回复
zxcv105124459
2011年06月07日 13:34:33
4楼
2011年06月07日 13:43:11
5楼
2011年06月07日 13:49:29
6楼
反对楼上的意见!应该是指装饰后的地面。至于楼主所说的第二个问题嘛。。。像楼主这样聪明的人,自己琢磨吧。
回复
xie621224
2011年06月07日 15:25:22
7楼
该地面是指装饰后的地面。套管不分材质均应比原管大2号,如果是刚性(防水)套管,施工时也是大2号,但计价应该按原管管径计算
回复
chp_0226
2011年06月07日 15:58:13
8楼
1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???
装饰面应该是建筑面,高出5CM是留给你做止水台的
2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
给水管道的套管穿楼板应该都是刚性套管,至于大两个规格也是不一定的,我们这里的工程卫生间楼板里面有穿250mm的管道,不一定就要大两个型号,我觉得50mm到100mm之间就可以了;还有小的15mm的管子如果大两个型号只是32mm的,那样也不方便施工。个人觉得大50mm-100mm最佳
回复
mujian1997
2011年06月07日 15:59:18
9楼
1、50mm一般指结构完成面,而非建筑完成面;
2、套管一般为钢管,如果管子有塑料或钢等,则统一换算成公称直径DN,加大两号即可
回复
songzhanghao
2011年06月07日 17:24:16
10楼
是指装饰后的地面,小管径套管要大两号,大管径的就不一定用大两号的了。
回复
wlbwgh
2011年06月07日 17:39:00
11楼
回复

相关推荐

APP内打开