预在垃圾场上建设2栋11层得住宅,地质报告说明杂填土最薄处是8M厚,最厚大约是13M,现场观摩一下,塑料,垃圾废料,瓦砾,很多,初步考虑采用桩筏,但是心里又觉的没底,请教高手有没有做过类似工程的,在此类场地上设计时候要注意什么,我最怕的是下陷,而且现在即使是做桩,桩的施工难度也是很大的。希望大家能给予一下指点,小弟在这里谢过了,也可以到群26887290网易结构设计群里讨论,本人叫陶陶。

预在垃圾场上建设2栋11层得住宅,地质报告说明杂填土最薄处是8M厚,最厚大约是13M,现场观摩一下,塑料,垃圾废料,瓦砾,很多,初步考虑采用桩筏,但是心里又觉的没底,请教高手有没有做过类似工程的,在此类场地上设计时候要注意什么,我最怕的是下陷,而且现在即使是做桩,桩的施工难度也是很大的。希望大家能给予一下指点,小弟在这里谢过了,也可以到群26887290网易结构设计群里讨论,本人叫陶陶。
免费打赏
zhaozikangba
2011年06月09日 10:46:04
32楼
垃圾清除,再回填正常土,不过这样做造价高,很难让甲方满意……
回复
guokj1980
2011年06月09日 11:56:14
33楼
建议做复合地基,或者强夯
回复
liq_521820423
2011年06月09日 17:12:46
34楼
沙石层大约是2M,沙石层下面是什么土层?有没有岩层啊?
如果做桩基,不入岩的话估计算不下来吧,可以试试复合地基算一下
回复
feijust
2011年06月09日 17:55:09
35楼
谢谢老 正需要啊
回复
qin.jq
2011年06月09日 21:54:26
36楼
11层,肯定有人防地下室。垃圾堆场不换土的话,桩基难以选择:人工挖孔桩不好,最主要施工人员易中毒;沉管桩、预制管桩也不好,桩抗弯能力差,挖土时桩基垂直度难以保证;钻孔桩困难,不能形成护壁(除非做全套筒的)。另外,复合地基也难以处理,水泥搅拌桩不成型,强夯法也不会成型,因为杂质太多,复合地基承载力不均匀、且过低,成本不合理。
建议:18楼兄弟说的很对,换土再设计;或者全套管灌注桩;复合地基中挤密桩比较一下成本,技术是可行的!
回复
x1xqq
2011年06月10日 10:30:27
37楼
采用地基处理的方法是不靠谱的(换土除外),只有采用预制桩桩基,灌注桩施工有问题(塌孔)
回复
wangchaojie2008
2011年06月10日 14:14:23
38楼
大家继续发表,有待对比啊
回复
lxfmails
2011年06月10日 16:58:51
39楼
换填土不太现实,毕竟是垃圾场,,个人觉得复合地基是不错的选择;
回复
yxyyzyljy
2011年06月11日 23:18:54
40楼
夯扩桩,主材可以用建筑垃圾
回复
ycghjz
2011年06月12日 08:52:10
41楼
还是考虑螺旋钻孔桩吧
回复

相关推荐