请各位专家探讨消防高位水箱设置的必要性
wujianlin001
2011年06月04日 16:12:24
只看楼主

《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,消防用水可以从消防水池内获得,水箱内的水已经失去意义,请各位专家探讨消防水箱设置的必要性。
免费打赏
tuziwb
2011年06月08日 08:59:29
12楼
消防水箱是一个短时间内的应急装置,是备用的消防用水。
回复
不下就上
2011年06月08日 09:12:34
13楼
设置水箱目的;1)有利于早期控制火灾;2)随时保证消防管网处于冲水准工作状态,水箱重力供水,可靠性很高;因此设置水箱还是有必要!
回复
fuyingchao
2011年06月08日 09:41:34
14楼
楼上的说的很对,消防水箱主要目的是起一个双保险的作用,一是在停电的情况下,柴油发电机发电也是需要一定时间的,二是整个电力系统也可能出现完全崩溃的现象,在这两种情况下仍有消防水源进行灭火,对扑灭初期火灾,防止更大的火灾损失有着重要的意义
回复
tx6du
2011年06月08日 10:41:42
15楼
1、不是每个建筑都有消防泵房,因此,消防水箱在扑灭初次火灾的作用不可替代。
2、消防水泵启动,虽然规定在30S内启动,但毕竟是通过控制设备,线路等等来实现的,这些设备、线路等等的可靠性远不如高位水箱可靠性大,毕竟有10min的水量储存在水箱里,只要管道没有完全堵塞,水通过自流利用压差也能灭火。
3、在最不利的情况下,如停电、消防水池检修、设备故障、停水等等同时存在时,消防水箱仍然能发挥作用。
以上意见,仅供参考。
回复
wx18855431356
2011年06月08日 11:10:30
16楼
说得好,消防水箱在初期扑灭火灾,有着很重要的意义
回复
zhiaianni
2011年06月08日 12:44:54
17楼

怎么每个人都说是最可靠的,真的这么严重~
回复
wangpengwei123
2011年06月08日 14:18:58
18楼
这么一看消防水箱还是很有必要设的 谢谢以上观点
回复
qingchengshanxia
2011年06月08日 14:30:15
19楼
消防水箱,就是保证初期火灾基本用水量。
回复
hittingtianya
2011年06月08日 17:11:21
20楼
高位水箱设置很重要,不怕一万,就怕万一!
回复
莫如刀
2011年06月09日 08:55:46
21楼
二楼说的很详尽,楼上为啥那么多刷分的啊!