请各位专家探讨消防高位水箱设置的必要性
wujianlin001
2011年06月04日 16:12:24
只看楼主

《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,消防用水可以从消防水池内获得,水箱内的水已经失去意义,请各位专家探讨消防水箱设置的必要性。
w-jwei
2011年06月04日 20:57:22
2楼
消防水箱贮存10分钟的用水量,这个水量就是停电时,也是灭火的一种保证,也是最可靠的。也是必要的!
回复
faddaf310
2011年06月06日 21:58:24
3楼
消防泵应该是任何时候都处于备用状态,都可以随时启动运行才对。
消防用电应该保证是双动力源,即是双回路电源、备用柴油发电机组带动消防泵、柴油消防泵。

消防水箱主要目的可能是保证在消防泵房、消防泵在最极端情况下,即完全崩溃的情况下,仍有消防水源进行灭火吧。
回复
faddaf310
2011年06月06日 21:58:52
4楼
消防泵应该是任何时候都处于备用状态,都可以随时启动运行才对。
消防用电应该保证是双动力源,即是双回路电源、备用柴油发电机组带动消防泵、柴油消防泵。

消防水箱主要目的可能是保证在消防泵房、消防泵在最极端情况下,即完全崩溃的情况下,仍有消防水源进行灭火吧。
回复
chp_0226
2011年06月07日 15:45:12
5楼
消防泵应该是任何时候都处于备用状态,都可以随时启动运行才对。
消防用电应该保证是双动力源,即是双回路电源、备用柴油发电机组带动消防泵、柴油消防泵。

消防水箱主要目的可能是保证在消防泵房、消防泵在最极端情况下,即完全崩溃的情况下,仍有消防水源进行灭火吧。
回复
mujian1997
2011年06月07日 15:54:44
6楼
消防水箱贮存10分钟的用水量,这个水量就是消防泵不能正常使用,灭火的一种保证,也是最可靠的。也是必要的!
回复
银杏白果
2011年06月07日 19:01:58
7楼
楼上各位说的极有道理。就象日本核电站因为地震断电,而中断冷却水的供应,造成核事故。中国核电站是顶着上千吨的水包,重力作用下供冷却水。而且重力作用下的供水还是比水泵供水要迅捷。俗话说:时间就是生命!
回复
sxlfjgj
2011年06月07日 21:52:56
8楼
为了安全考虑的,水泵的检修,消防水池的清理、停电等等因素都有影响的,还是考虑的周到一点好,将来不承担责任。
回复
guofeng9907
2011年06月07日 21:57:04
9楼
回复
guofeng9907
2011年06月07日 22:00:54
10楼
火灾前期10分钟是最容易也是比较好控制的时候,消防水箱贮存10分钟的用水量,这个水量就是各种极端情况发生时灭火的一种保证,也是最可靠的。