空调方案探讨
chengang1106
2006年05月10日 12:39:53
来自于中央空调
只看楼主

小弟现接手一幢大楼的空调工程,现想与各位探讨一下空调方案.工程概况  建筑面积:约110000m2  建筑高度:208.85m  空调范围:主楼和裙房   地下-3~-1层:汽车库,冷冻机房,变配电室,水处理间,水池及水泵房等    裙楼:1~6层:酒店门厅大堂及酒店配套设施,商场,中西餐厅,娱乐场所,室内游泳室等(面积约29000 m2)    塔楼:7,23,37及45层:设备层

小弟现接手一幢大楼的空调工程,现想与各位探讨一下空调方案.
工程概况
  建筑面积:约110000m2
  建筑高度:208.85m
  空调范围:主楼和裙房
   地下-3~-1层:汽车库,冷冻机房,变配电室,水处理间,水池及水泵房等
    裙楼:1~6层:酒店门厅大堂及酒店配套设施,商场,中西餐厅,娱乐场所,室内游泳室等(面积约29000 m2)
    塔楼:7,23,37及45层:设备层
       8~22层:办公楼(面积约29000 m2)
       24~36层:酒店式公寓(面积约26000 m2)
       38~50层:五星级酒店(面积约18000 m2)
       设备层层高4.5M,其它层高3.75M.
  大楼经营方式:1~36层各单位均采用租售方式,五星级酒店由业主自己管理.

空调方案:
设计院方案:1.裙楼(1~6层)及办公楼(8~22层)采用中央空调,主机选用三台600冷吨离心机,主机水泵水塔采用一一对应方式,机房设于地下二层,冷却水塔设于裙楼楼面.
      2.酒店式公寓(24~36层)采用一拖二变频空调,室外机设于房间阳台处.每层设新风机两台,新风室外机设于23层及37层设备层内.
      3.五星级酒店每层设VRV多联机系统一个,每层设新风机两台.室外机设于23层及37层设备层
内.
小弟方案:采用全中央空调,主机选用3*870+1*450冷吨离心机,主机水泵水塔采用一一对应方式,机房设于地下二层,冷却水塔设于裙楼楼面.因整座楼层高较高,在23层设备层设置板式换热器作为一次水与二次水换热设备.裙楼大空间采用一次回风全空气系统,小空间(如包房)采用风机盘管加新风系统.塔楼均为风机盘管加新风系统.
理由如下:
1.因本座大楼功能较多,同时使用相对较小,特别是办公楼主要是在白天负荷最大,而酒店和酒店式公寓却在晚上负荷最大(因白天出去办公或游玩,晚上才回来).故在主机的选型相结要小.使得整个配变电容量减小,空调投资是否减小暂且不谈,至少配变电的投资减小.
2.主机采用三大一小设计,主机的运行有七种组合方式,即的整座大楼在14%,28%,42%,56%,84%及100%等各种负荷下都能满负荷运行,使得运行费用降到最底.更何况离心机的COP是最高的.
3.机房只一个,便于以后的维护管理.
4.但此方案也有不好的地方,因楼层高,必须在中间设板式换热器,为保证二次水的去湿能力,主机出水温度需为5度,使得主机的造价上升及COP下降.增加中间设备,使工程造价是升.
5.设备的安装及管路的施工要比一拖二分体机和VRV系统要复杂.
6.在旅游淡季时,中央空调的运行费用要高.主机可以少开一两台,但水泵还是得动,得别是高区的二次水水泵.


以上是本项工程基本情况,希望各位兄弟能就此项工程的方案进行探讨.让小弟能找出本座大楼最造合的方案,也让我有个学习进步的机会.
免费打赏
坛坛灌灌
2006年05月16日 22:54:56
12楼
LZ 的方案不错!支持你!
回复
t-studio
2006年05月18日 00:03:37
13楼
一。根据我做5星级酒店的经验,5星级酒店不做中央空调是不允许的特别是在外资机构有可能进入接管的情况,因为不是中央空调外资管理公司是不会接手的。
为什么这么说呢?
1.为了保证室内环境,五星级酒店的空调即使在无人的情况下都是要开启的。
2.多联式空调的COP值远远没有中央空调的高,另外造价也没有优势。
3.多联式空调的新风机风量都很少,布置起来不方便。
4.5星级酒店不存在计费问题。
二。公寓部分
采用分体式空调的确有很大的便利性和可行性,但是分体式空调最大的坏处就是影响建筑外观,另外如果设置新风系统,以后的计费怎么搞?不一定每个住户都会接受,到不如不用新风系统更好,另外,现在很多的高级公寓已经做中央空调(例如水环热泵系统),分体式空调已经不适合高档场所。
今天先说这么多,明天再说冷源部分。
回复
chenjie8204
2006年05月18日 09:33:26
14楼


期待你的冷热源!
回复
t-studio
2006年05月18日 22:10:34
15楼
今天比较累,简单说说
我建议的方案是这样,下面的办公采用水冷机组或者水环热泵系统,公寓采用水环热泵系统,酒店采用带热回收的风冷热泵机型,热水供应采用热泵避免使用锅炉。
大家说说看法,我先去休息一下
回复
hzqrqq
2006年05月20日 11:28:05
16楼
是啊!怎么没有采暖呢
回复
wcnsj
2006年05月20日 17:33:11
17楼
小弟我倒是想到了一个方案,不知可行,
采用水源热泵方案,计费也方便!
回复
jpy269
2006年05月21日 12:49:30
18楼
该建筑是一栋综合功能的高层
功能要求较多
后期使用中的计费计量是个问题
各区域分户安装计量很好
电消耗很大,且受波动影响
重点区域应该加大设备配置
比如:餐厅.会议室

总体感觉方案可行

回复
jiujiuguiyi2003
2008年06月03日 15:09:15
19楼
我现在就遇到这样的问题,但是觉得设计院设计的也是挺合理的。不过设计思路就是有些老。我同意在公寓使用水环热泵系统。
回复
yanlufeng
2008年06月03日 15:35:48
20楼
建议;根据地质情况决定采用地源或水源热泵,冬供暖,夏制冷,同时供生活热水,运行费用又低.
回复
xshlwh1234
2008年06月04日 14:12:09
21楼
建议;根据地质情况决定采用地源或水源热泵,冬供暖,夏制冷,同时供生活热水,运行费用又低.
回复

相关推荐