新抗规要求,抗震墙竖向钢筋直径不小于10,有木有啊,有木有?
新抗规要求,抗震墙竖向钢筋直径不小于10,有木有啊,有木有?
12楼
貌似规范的规定都是不宜小于10
回复
13楼
6.4.3 抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8mm;竖向钢筋直径不宜小于10mm。
6.5.2 (框剪)抗震墙竖向和横向分布钢筋,配筋率均不应小于0.25%,钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于300mm,并应双排布置,双排分布钢筋间应设置拉筋。
回复
14楼
楼主的意见很不错可以讨论一下,楼上各位的想法都不错,顶!
回复
15楼
改动不小,向着越来越严的方向。
回复
16楼
抗震规范规定剪力墙结构竖向分布钢筋不宜小于10,框架剪力墙结构水平和竖向分布钢筋不宜小于10.
这些规定主要是考虑施工方面的要求,如果施工方面质量有保证,是可以采用圆8钢筋的,但最好是采用HRB400钢筋.
回复
17楼
回楼上的:如果墙体钢筋也采用三级钢,造价会不会有大的提高?而且一级钢延性好,墙体钢筋个人觉得还是采用一级钢。
回复
18楼
学习了,很有启发
回复
19楼
三级钢比一级钢贵不了多少。不要以为强度高价格就高。
而且,一级钢还要考虑拉直,做弯钩,都是增加费用。
价格的高低是根据产量多少的。以前10的一级钢价格就一直高于10的二级钢。
回复
20楼
是不宜,所以应该还是可以用8的直径的,我们一直永级
回复
21楼
不必全部竖向构件都按约束边缘构件吧...新抗规6.4.5第2条