新规范,剪力墙钢筋不小于10,有木有?
戴维斯
戴维斯 Lv.17
2011年06月03日 17:29:03
只看楼主

新抗规要求,抗震墙竖向钢筋直径不小于10,有木有啊,有木有?

新抗规要求,抗震墙竖向钢筋直径不小于10,有木有啊,有木有?
免费打赏
constructional
2011年06月03日 17:59:13
2楼
只要不是约束边缘和构造边缘,其它部位纵向钢筋不应小于8mm
回复
cyh8110
2011年06月03日 22:46:59
3楼
框剪不小于10
回复
xiekai4301
2011年06月03日 22:47:05
4楼
竖向分布钢筋不小于10 主要是考虑施工的要求 8的钢筋太柔了
回复
cyh8110
2011年06月03日 22:48:03
5楼
地下室不小于12
回复
markun2000
2011年06月05日 15:40:28
6楼
哈哈哈,刚刚把老规范那个赶完
回复
zengjiancong2006
2011年06月05日 17:39:43
7楼
新抗规出来后,对剪力墙分布钢筋几乎都体高了一级,其中框剪要求竖向和水平均不宜小于10,剪力墙要求竖向分布钢筋不小于10
回复
戴维斯
2011年06月07日 13:28:52
8楼
是竖向钢筋,竖向钢筋不宜小于10.
回复
戴维斯
2011年06月07日 16:23:16
9楼
问一下大家:纯剪结构三级抗震,轴压比大于0.3现在是否按约束边缘构件设置?
回复
zonemwshi
2011年06月07日 20:23:53
10楼
上个月刚做了个小高层,纯剪力墙结构,3级抗震,轴压比>0.3,按约束边缘构件进行竖向抗侧力构件配筋,含钢量大大提高,又为GDP做了贡献,新抗规!!!
回复
lishuxia2005
2011年06月08日 08:58:59
11楼
难道不可以通过调整长剪力墙长度,控制轴压比不超过0.3吗?
回复