伸缩节安装问题
gkc1976
gkc1976 Lv.12
2011年06月03日 16:52:22
来自于工地图片
只看楼主

各位大侠看看我们单位的伸缩节安装正确吗?

各位大侠看看我们单位的伸缩节安装正确吗?

IMG_1793.jpg

免费打赏
江湖小鱼儿
2011年06月10日 18:44:41
22楼
这个不是伸缩节吧,是金属软管。镀锌钢管焊接后应该采取防腐处理再接管。
回复
loveymh
2011年06月10日 23:51:41
23楼
这个是正解。
回复
loveymh
2011年06月10日 23:52:14
24楼




这个是正解,简单明了。
回复
ziyiyinzhe
2011年06月11日 13:42:34
25楼
好像不是伸缩缝呀,就是两头的支架没有装
回复
lost30
2011年06月11日 16:39:34
26楼
安装位置还是没问题的吧
回复
lix3382
2011年06月11日 19:44:25
27楼
伸缩节两端要在1M内加装固定吊架 ,焊接好后应做防腐处理。
回复
jiangtaifu
2011年06月12日 13:16:19
28楼
照片显示的是金属软管,可作为沉降缝处补偿;楼主所言的伸缩节则应该是金属波纹管一类的膨胀节,才能做轴向补偿用。不知照片所示究竟属于哪一类?
回复
yyyloveme
2011年06月12日 14:00:05
29楼
应该是穿越伸缩缝用的金属软管,中间镀锌钢管与无缝焊接钢管应加固定支架!
回复
iamlichaoyang
2011年06月12日 17:47:30
30楼
这个安装有问题,应该在管道上焊法兰盘,然后用管道上法兰与伸缩节的法兰用螺栓连接。
回复
wanghe19890719
2011年06月12日 19:13:42
31楼
回复