【请教】12500KVA的变压器要求速断,过流,以及差动保护
mingkun128
mingkun128 Lv.5
2011年06月03日 16:37:31
来自于变压器
只看楼主

麻烦哪位高手指点下。是20/10KV的变压器 接线YND11.现在我们用CS9622,能行吗?

麻烦哪位高手指点下。是20/10KV的变压器 接线YND11.现在我们用CS9622,能行吗?
免费打赏
mingkun128
2011年06月04日 08:06:56
2楼
没人回答啊,我们现在用俩套保护一套RCS9621(电流保护),一套RCS9671(差动保护)。管理员别老删我的帖啊
回复
lingxuct
2011年06月04日 11:31:28
3楼
这里就是继电保护的讨论区,怎么会呢!

我们这里电力部门有要求,好象规范也有规定,主保护(差动)与后备保护不能共用一个综保,规范上要求是:两套保护不能共用一个综保。

上下二句话有什么不同呢?如110KV及以上电压等级,要求双套保护并列运行,且双套保护的直流电源不能用同一个,跳闸回路也不能用同一个!
这样,有二套差动,二套后备,分别接到断路器的二个跳闸线圈。这样的时候,一个综保可以接一个差动和一个后备保护,二个综保共四套保护。CT必须有四组二次给保护(测量一组不在内),加测量一组,不少于5组。
回复
qzfgzzy
2011年06月04日 15:07:20
4楼
区管解释正确。支持!
回复
zxd8083
2011年06月05日 11:11:24
5楼
差动保护是单独的保护装置
回复
y502x
2011年06月05日 22:46:00
6楼
用专门的成套变压器保护装置.
回复
yaoguizhong213
2011年06月07日 23:32:43
7楼
变压器的差动和其它保护是要求分开的。
回复
mingkun128
2011年06月08日 13:32:58
8楼
谢谢斑竹了。四套?为什么?
回复
红苹果
2011年07月28日 10:20:17
9楼
我也在发愁呢。。。

刚做一个二次设计,设计技术要求中只有一个变压器测控装置RCS-9709C-DK与一个变压器保护装置RCS-9679C-2TP。。。保护装置好像有差动,后备保护。。。

可厂家说装置好像只能接受组电流信号,说这样做没有问题。。感觉很不合适。。。如果那组CT出问题了,啥保护都没了。。
回复
红苹果
2011年07月29日 15:28:37
10楼
哈哈。。
我感觉我做过的几个工程没有那么多啊,,
每个主变综保护都2、3个吧
回复