问题:一,冷水螺杆机组总冷量1600KW,冷却塔选型却是200方;二,冷冻、冷却水主管径是DN200,到水泵分支时却变成DN80,能够用吗?水泵均是两用一备;三,项目建筑面积10000平米,补水系统没有软化水,可以吗?四,图纸设计,水泵两端阀门用“法兰柱栓阀”,没听说过啊,麻烦大家给介绍下。五,冷冻、冷却水泵要是选用一用一备,是不是更好啊,毕竟只有一台机组和一个塔。各位大侠怎么看呢?多多拍砖
问题:
一,冷水螺杆机组总冷量1600KW,冷却塔选型却是200方;
二,冷冻、冷却水主管径是DN200,到水泵分支时却变成DN80,能够用吗?水泵均是两用一备;
三,项目建筑面积10000平米,补水系统没有软化水,可以吗?
四,图纸设计,水泵两端阀门用“法兰柱栓阀”,没听说过啊,麻烦大家给介绍下。
五,冷冻、冷却水泵要是选用一用一备,是不是更好啊,毕竟只有一台机组和一个塔。
各位大侠怎么看呢?多多拍砖
第一次上传图片,不知道能不能成功,呵呵
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
问题补充:
图纸设计空调水系统采用双管变流量系统。
上面的机房图我没看出来那部分是变流量的,请大侠指点迷津。
谢谢谢谢
回复
3楼
1.冷量1600KW,常规至少要用2个200方的水塔;
2.主管DN200,分支管DN80肯定不够。建议分支管用DN125-DN150;
3.软化水有否取决于客户和设计要求,有肯定好过无;
4.这种阀门真没听过,回答不了;
5.一般情况下是一用一备足够,但据你二楼说的是变流量系统,猜测水泵两用是一个定频泵、一个变频泵。
上面这个系统的设计者,如果不是高人,那肯定是疯子。或者说这个图纸是个陷阱!
回复
4楼
最后一句话严重同意,如果不是高人,那肯定是疯子。或者说这个图纸是个陷阱!
在楼主给的条件下,1、这个没啥说的
2、1.6MJ200的管子有点开玩笑了,80的支管简直疯了,难道有新技术?
3、中国应该没有说给水管的水直接就能达到质量标准的,肯定没有,这个规模还是一定要加的!
4、这个阀门有点耳熟,但好像不是叫这个名字,我忘了,就是像那种全封闭式伸缩节一样的一种东西。
5、就一个主机还是一用一备,就算是一次泵变流量,那一个变频泵就够了,也不需要俩用一备!
回复
5楼
直接把图纸传上来!!要看到整个系统才能更清楚!!
回复
6楼
貌似笔误比较多。1楼说的差不多了。
回复
7楼
新人向大家学习学习。
回复
8楼
同意板凳和地板的结论,并且肯定要软化水。听说过“旋塞阀”、“旋柱阀”、“柱塞式截止阀”!
回复
9楼
水泵一用一备就好,要变频系统就用变频水泵,备用定频水泵就好;
软化水,看业主要求了,不过系统中空调水肯定要有综合水处理器的。
分支管用DN80的有点小的。
回复
10楼
说的好,赞一个!
回复
11楼
柱栓阀也是之前一个项目碰到过。 用来替代截止阀的。 业主要求小于50管径的不能用截止阀, 要改用柱栓阀。 说是效果更好, 但是更贵。
回复