2楼
补充:是在10kV系统里的计量柜里看到的
回复
3楼
画法不同,就是一个一次线圈,两个二次线圈。究竟是两只电压互感器还是三只电压互感器,从这里看不出来。建议楼主看二次原理图,一次二次图对照看,就知道了。
回复
4楼
是2只电压互感器
回复
5楼
2只电压互感器,一般是V-V接法,要看一次图的型号,有可能是双绕组,比如10/0.1/0.22KV,一般是用10/0.1KV.
回复
6楼
那估计是VV接法。。。谢谢各位
回复
7楼
计量柜的话 那就是VV 不过没看到这么画的
回复
8楼
V/V接法,以前的画法
回复
9楼
会不会计量与保护的压变分开?最好附上型号及其他参数。
回复
10楼
2只电压互感器 V接法
回复
11楼
两个电压互感器,双绕组的
回复